> Смесительный узел, Подбор 3х ходового клапана на подмес
Zotz
сообщение 6.5.2016, 15:00
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 6.10.2011
Пользователь №: 124517



Не подскажете? При подборе седельного (плунжерного) 3х ходового клапана для узла смешения, мы задаемся авторитетом не менее 0,5. Т.е. перепад давления на клапане должен быть равен или больше перепаду давлений на регулируемом участке (теплообменник и т.д.).

А в случае подбора дискового (ротационного) 3х ходового клапана нужно ли нам задаваться авторитетом? Клапан работает также на подмес. Он просто смешивает и достигает после себя заданной t. Он не является гидравлически регулируемым устройством.


У меня на группу теплых полов один смесительный узел. Можно сказать Тепловой пункт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Zotz   Смесительный узел   6.5.2016, 15:00
- - jota   Скачайте программу ESBE HYDRONIC SELECTION и отпад...   6.5.2016, 15:42
|- - Zotz   Цитата(jota @ 6.5.2016, 14:42) Скачайте п...   6.5.2016, 15:53
- - v-david   Коллеги! Не вводите в заблуждение начинающих...   7.5.2016, 19:46
- - ssn   а. я просто думал что не учитываете изменение Квс ...   8.5.2016, 11:07
|- - tiptop   Цитата(ssn @ 8.5.2016, 11:07) не строил т...   8.5.2016, 13:49
- - ssn   что то я не особо понимаю практического применения...   8.5.2016, 15:53
|- - tiptop   Цитата(ssn @ 8.5.2016, 15:53) что то я не...   8.5.2016, 19:18
- - ssn   я конечно тоже люблю заморочиться...)) но по моему...   8.5.2016, 20:12
- - v-david   Вы, коллеги, напрасно теряете время. В схемах с н...   8.5.2016, 20:45
- - vaas   Здравствуйте!После разбора системы вентиляции ...   17.6.2016, 18:31
- - v-david   4 и 5(сверху) поменяйте местами, 5(снизу) - в помо...   17.6.2016, 23:38
|- - vaas   Цитата(v-david @ 18.6.2016, 0:38) 4 ...   18.6.2016, 12:49
- - Blade runner   Обратите внимание, что рабочий диапазон электропри...   18.6.2016, 10:07
- - vaas   подойдет ли мне простой pid регулятор, например ин...   18.6.2016, 15:01
- - Blade runner   Ну в общем то, RLU220 избыточен для теплого пола.   18.6.2016, 16:23
- - tiptop   Цитата(vaas @ 17.6.2016, 18:31) Один этаж...   18.6.2016, 16:29
|- - vaas   Цитата(tiptop @ 18.6.2016, 17:29) Какая п...   18.6.2016, 18:04
- - tiptop   Цитата(vaas @ 18.6.2016, 15:01) подойдет ...   18.6.2016, 17:04
- - tiptop   Цитата(vaas @ 17.6.2016, 18:31) насос ups...   18.6.2016, 21:31
|- - vaas   Цитата(tiptop @ 18.6.2016, 22:31) 25/60 ?...   18.6.2016, 21:47
|- - tiptop   Цитата(vaas @ 18.6.2016, 21:47) т.е. можн...   18.6.2016, 22:01
|- - vaas   Цитата(tiptop @ 18.6.2016, 23:01) Она и т...   18.6.2016, 22:33
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 18.6.2016, 22:01) баланси...   3.7.2019, 21:17
- - shadow   Насос смесительного узла, стоит не там где должен....   20.9.2016, 13:53
- - tiptop   Ещё понастроил всяких графиков: Результаты некотор...   7.6.2019, 7:58


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 5:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных