> Вводной автомат по разрешенной мощности или по установочной?
axo
сообщение 7.5.2016, 17:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 12.11.2014
Пользователь №: 250524



Здравствуйте! что совсем запутался уже, по-любому кто-то сталкивался, подскажите.
В доме меняли электропроводку, ввод однофазный. Заказали опломбировку счетчика, пришел спец энергосбыта, увидел вводной автомат на 50 А (до счетчика) и сказал что необходимо заменить его на 25 А, по договору на электроснабжение разрешенная мощность 6 кВт. Номинал автомата на 25 А "вытекает" из этого как я понял. А по установленной мощности получается около 11 кВт (эл.плита, водонагреватель, микроволновка, чайник, утюг, пылесос и т.д. и т.п). Только на эл.плиту 25А ставить советуют, а тут вводной должен быть такой же. Как эта защита выглядеть-то будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 4:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных