Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Расстановка обратных клапанов
QSlavaQ
сообщение 11.5.2016, 10:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 23.7.2013
Пользователь №: 199820



Добрый день! Появились сомнения и решил обратиться к более опытным проектировщикам. Подскажите пожалуйста, как грамотнее поставить обратные клапаны. Шесть 160-ых канальных вытяжных систем объединяются для единого выброса воздуха. Есть ли смысл при такой схеме ставить по обратному клапану за каждым вентилятором? И нужен ли клапан на объединенном воздуховоде, если на каждой отдельной системе будет стоять RSK? Заранее спасибо за ответы на не самый увлекательный вопрос rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.JPG ( 149,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 254
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- QSlavaQ   Расстановка обратных клапанов   11.5.2016, 10:51
- - Skaramush   Оторвите руки и голову тому, кто подобное "сп...   11.5.2016, 11:10
|- - QSlavaQ   Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 11:10) Отор...   11.5.2016, 12:53
- - Skaramush   Откройте любой учебник или справочник по аэродинам...   11.5.2016, 13:55
|- - QSlavaQ   Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 13:55) Откр...   11.5.2016, 14:06
|- - vnipi   Добрый день. Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 13...   11.5.2016, 15:02
- - ssn   Ну если технологически все эти установки должны ра...   11.5.2016, 14:07
|- - Skaramush   Цитата(ssn @ 11.5.2016, 15:07) Ну если те...   11.5.2016, 14:45
- - Composter   ну если это пятикратное резевирование, где будет р...   11.5.2016, 14:13
- - QSlavaQ   Резервирования нет. Каждый вентилятор работает на ...   11.5.2016, 15:20
- - Странная Белка   О! Моя любимая тема. Но такого огорода я еще н...   11.5.2016, 15:35
|- - QSlavaQ   Цитата(Странная Белка @ 11.5.2016, 15:35)...   11.5.2016, 15:41
|- - Skaramush   Цитата(Странная Белка @ 11.5.2016, 16:35)...   11.5.2016, 15:43
- - Skaramush   Сразу на два сообщения. Дроссель-клапан не годится...   11.5.2016, 15:39
- - Барабан   Косыми тройниками автор хотел, как раз снизить, по...   11.5.2016, 15:48
|- - Skaramush   Цитата(Барабан @ 11.5.2016, 16:48) Косыми...   11.5.2016, 16:03
|- - QSlavaQ   Цитата(Skaramush @ 11.5.2016, 16:03) Сниз...   11.5.2016, 16:34
- - Странная Белка   QUOTE (QSlavaQ @ 11.5.2016, 16:41) Все ше...   11.5.2016, 15:52
- - vnipi   Добрый день. Да, "догнал" и ирисовые не ...   11.5.2016, 15:53
- - Барабан   Видел в Питере, вот, буквально, месяц назад проект...   11.5.2016, 16:13
- - ssn   если коллектор большой в размерах (не создаёт боль...   11.5.2016, 16:22
- - ИОВ   Цитата(QSlavaQ @ 11.5.2016, 15:41) Все ше...   11.5.2016, 16:51
|- - QSlavaQ   Цитата(ИОВ @ 11.5.2016, 16:51) Стесняюсь ...   12.5.2016, 11:24
- - Skaramush   То есть, при одном работающем кабинете имеете подп...   12.5.2016, 11:41
|- - QSlavaQ   Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 11:41) То е...   12.5.2016, 12:12
|- - ИОВ   Цитата(QSlavaQ @ 12.5.2016, 12:12) Не сов...   12.5.2016, 12:37
|- - QSlavaQ   Цитата(ИОВ @ 12.5.2016, 12:37) Т.е. Вы хо...   12.5.2016, 15:21
|- - vsklokoch   Цитата(QSlavaQ @ 12.5.2016, 16:21) ... ра...   12.5.2016, 17:31
- - Skaramush   Это риторический вопрос? По наименьшему сопротивле...   12.5.2016, 12:52
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 12:52) Это ...   12.5.2016, 13:11
- - Skaramush   Я знаю, что не ко мне. В пояснениях несколько сомн...   12.5.2016, 14:06
|- - ИОВ   Цитата(Skaramush @ 12.5.2016, 14:06) В по...   12.5.2016, 14:29
- - baron.od   У вас заужен причем сильно выхлоп, работать не буд...   12.5.2016, 14:35
- - MAverick   Вопрос, а если офис не работает? Воздух туда все р...   12.5.2016, 16:40
- - Барабан   Если это просто кабинеты врачей, а не серьезные пр...   12.5.2016, 17:48
|- - Skaramush   Цитата(Барабан @ 12.5.2016, 18:48) Если э...   12.5.2016, 17:59
|- - ИОВ   Цитата(Барабан @ 12.5.2016, 17:48) Если э...   12.5.2016, 18:27
|- - QSlavaQ   Цитата(ИОВ @ 12.5.2016, 18:27) Можете отс...   13.5.2016, 9:59
- - Барабан   Получается приток в коридор   12.5.2016, 18:02
- - Барабан   Спасибо за информацию!   12.5.2016, 18:34
- - Skaramush   Ёще раз перечитайте пункт СП, на который вам указа...   13.5.2016, 12:05
|- - QSlavaQ   Цитата(Skaramush @ 13.5.2016, 12:05) Ёще ...   13.5.2016, 12:44
- - Skaramush   Какие нападки? Перечитайте свои сообщения. ВСЕ ука...   13.5.2016, 12:50
- - Wiz   Ну я бы не стал так активно агитировать за примене...   13.5.2016, 12:57
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 13.5.2016, 12:57) Ну я бы не...   13.5.2016, 16:41
- - Skaramush   А дисбаланс в каком направлении? По рассматриваемо...   13.5.2016, 16:33
- - Skaramush   Работоспособный получиться мог бы с седьмым вентил...   13.5.2016, 16:42
|- - QSlavaQ   Цитата(Skaramush @ 13.5.2016, 16:42) Рабо...   13.5.2016, 17:08
- - Skaramush   Для того, чтобы получить ответ, задайте вопрос. В ...   13.5.2016, 18:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама