Добрый день товарищи!

Появилась проблемка, а именно:
Имеется 7 преобразователей частоты FC-202 разных мощностей, от 75 кВт, до 160 кВт. Все ЧРП запитаны от одной секции шин. Выяснилось что на шинах присутствует перекос по току до 20% м/у фазами, а точнее на шинах до преобразователей частоты, т.е. на входе. На выходе преобразователей частоты перекоса не наблюдается. Замерено линейное, и фазное напряжение на секции, перекос по напряжению порядка 2-х Вольт, что не является критическим. В один период отключились вводные автоматы на двух ЧРП по перегрузу, на второй день отключился вводной автомат только одного ЧРП, так же по перегрузу. Есть ли у кого комментарии по данной проблеме, возможно из личного опыта. Не могу пока понять от чего отталкиваться, и где копать! Не исключаю что есть проблемы с питающей сетью...
Заранее спасибо за комментарии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОПТ   Fc-202 Aqua   11.5.2016, 12:53
- - SVKan   Чудес не бывает. Проверить частотники. Если на вс...   11.5.2016, 14:08
- - Pawel   Да, согласен, проверить что приходит по току по вс...   11.5.2016, 15:02
- - Andrew_2610   ничего страшного. надо компенсировать гармоники. п...   11.5.2016, 16:20
|- - SVKan   Цитата(Andrew_2610 @ 11.5.2016, 19:20) пр...   12.5.2016, 6:00
- - vejs   Интересно было бы посмотреть, что за автоматы стоя...   11.5.2016, 18:12
|- - mr_Frodo64   Цитата(vejs @ 11.5.2016, 18:12) Интересно...   13.5.2016, 0:15
- - Инженер ОПТ   Доброго всем дня! С этого и начали, попросил э...   12.5.2016, 8:52
- - SVKan   Куда выводили? Ну работает все и работает. Ток и п...   12.5.2016, 10:53
- - По самые по...   Цитата(Инженер ОПТ @ 11.5.2016, 12:53) До...   12.5.2016, 11:19
|- - Andrew_2610   Цитата(По самые по... @ 12.5.2016, 11:19)...   12.5.2016, 11:46
- - Инженер ОПТ   Ребята только что получил замеренные данные: Напо...   12.5.2016, 11:57
|- - SVKan   Цитата(Инженер ОПТ @ 12.5.2016, 14:57) Ре...   13.5.2016, 5:36
- - Alexander_I   Здесь есть еще один нюанс - степень нагрузки на вс...   13.5.2016, 8:27
- - Andrew_2610   Вы все думаете, что эти все гармоники проникают из...   17.5.2016, 11:12
- - mr_Frodo64   НУ теперь-то догадываемся!!!!   17.5.2016, 20:21


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 6:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных