proekt68 Компенсация дымоудаления из стоянки 13.5.2016, 11:38 maxtgv Добрый день! Конечно, СП 7.13130.2-13 п. 8.8 ... 13.5.2016, 11:44 proekt68 Можно использовать для этой цели открытые ворота с... 13.5.2016, 11:48![]() ИОВ Цитата(proekt68 @ 13.5.2016, 11:48) Можно... 13.5.2016, 14:34 Composter до чего ленивый народ, если бы открыли сп и прочит... 13.5.2016, 12:21 proekt68 Проемы должны быть в нижней части защищаемого поме... 13.5.2016, 12:27 Барабан Подавать воздух надо в нижнюю зону. Ваша автостоян... 13.5.2016, 12:32 proekt68 Получается, что через ворота воздух подавать никак... 13.5.2016, 12:54![]() maxtgv Цитата(proekt68 @ 13.5.2016, 12:54) Получ... 13.5.2016, 13:22 Composter я раза 3 проходил экпертизы с автостоянками, везде... 13.5.2016, 13:19 Барабан Если экспертизу устраивает - значит, можно через в... 13.5.2016, 13:26 proekt68 Огромнейшее спасибо всем за ответы!!! ... 13.5.2016, 13:29