Здравствуйте!Помогите,пожалуйста,разобраться.Никак не могу найти в книгах расчет температуры смеси в однотрубной системе отопления с замыкающими участками. В книгах пишут расчет температуры после отопительного прибора ,который больше подходит для системы без замыкающего участка. Перепад температуры в отопительном приборе:
Δt (прибора)= Q пр/Gст или Δt (прибора)= Q пр/aGст
И температура воды выходящего из прибора и затекающий в следующий отопительный прибор : tвых = tвх – Δt
В старой книге П.Ю. Гамбурга и в книгах Сканави формула температуры смеси по любым отдельным участкам:
tсм = tг – Qпр* (tг – tо)/ Qcт, но по сути эта та же формула Δt (прибора)= Q пр/Gст
А как же смешение на выходе из прибора и замыкающего участка? По логике тут надо руководствоваться формулой смешения воды:
L1*t1+L2*t2/(L1+L2),
где L1 и t1 – расход и температура воды по замыкающему участку,
L2 и t2 – расход и температура воды после отопительного прибора.
Подскажите, пожалуйста, коллеги,в чем я не права?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Shaiba   Температура после замыкающего участка   15.5.2016, 23:01
- - tiptop   Цитата(Shaiba @ 15.5.2016, 23:01) По логи...   16.5.2016, 5:20
- - Shaiba   А что по этому вопросу скажут признанные мастера н...   16.5.2016, 17:13
- - Wiz   ЦитатаНикак не могу найти в книгах расчет температ...   16.5.2016, 17:23
|- - Shaiba   Цитата(Wiz @ 16.5.2016, 17:23) а эт что ?...   16.5.2016, 17:55
- - Wiz   Цитата=Q пр/aGст Цитата)=Q пр/Gст почувствуй разни...   16.5.2016, 18:15
|- - Shaiba   Цитата(Wiz @ 16.5.2016, 18:15) почувствуй...   16.5.2016, 19:30
|- - tiptop   Цитата(Shaiba @ 16.5.2016, 19:30) Δt...   16.5.2016, 19:50
- - Wiz   Да, прошу прощения я ее тоже вычислял, просто давн...   16.5.2016, 19:56
|- - Shaiba   Цитата(Wiz @ 16.5.2016, 19:56) Да, прошу ...   16.5.2016, 20:05
|- - tiptop   Цитата(Wiz @ 16.5.2016, 19:56) Путем не х...   16.5.2016, 20:26
- - Shaiba   Спасибо всем за ответы!   16.5.2016, 23:01
- - Shaiba   Кто может сказать,почему в учебниках по отоплению ...   21.5.2016, 15:29
- - инж323   Неужели ничего? А как вы получаете т входящую в по...   21.5.2016, 15:59
|- - Shaiba   Цитата(инж323 @ 21.5.2016, 15:59) Неужели...   22.5.2016, 10:50
- - tiptop   Цитата(Shaiba @ 22.5.2016, 10:50) не могу...   22.5.2016, 11:06
|- - Shaiba   Эх... Если только Δtср.пр. = tвх - Δtпр...   22.5.2016, 11:17
- - Shaiba   Однако в расчете у Щекина в "Расчете систем ц...   22.5.2016, 11:53
- - Барабан   А если учитывать температуру смешения - насколько ...   22.5.2016, 14:09


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 7:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных