сообщение 27.5.2016, 12:35
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 28.1.2012
Пользователь №: 137843



В принципе проблема описана в мануалах ЧП "Schneider", но идет не первым номером и не всегда очевидна. Что случилось у меня. Возникла необходимость в цепочку пускатель - эл.двигатель включить ЧП (было две разных цепи двигатель - пускатель). В одной инсталляция прошла практически без проблем ошибка "Замыкание ..." выскочила но решилась перемычкой для изолированной нейтрали (описано в руководстве). А вот вторая инсталляция продлилась два дня. Ошибка не уходила. Кабеля и двигатель проверены мегометром (2,5 кв). А проблема была в том, что кабеля были старые, а во втором случае еще и типа КГ (резина). И высокая частота коммутации транзисторов просто прошивала изоляцию. Решение проблемы - снижение частоты коммутации до минимально возможной для данного типа ЧП. В моем случае до 2 кГц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных