> Пожаротушение встроенной стоянки с двухуровневым хранением автомобилей
prokhorova
сообщение 27.5.2016, 15:18
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 22.1.2008
Пользователь №: 14677



Уважаемые специалисты .
Подскажите пожалуйста , есть встроенная подземная автостоянка с двухуровневым хранением автомобилей.
Согласно СП 154.13130.2013 п.6.5.3.в автостоянках с двухуровневым хранением автомобилей расход огнетушащих средств следует предусматривать увеличенным в два раза по отношению к требованиям СП 5.13130. Надо до ли просто увеличить расход в два раза ( т.е. не менее 60 л/с) или необходимо увеличить и интенсивность орошения и расход в два раза.
Интенсивность -0,24 л/с х кв.м и расход не менее 60 л/с , расчетная площадь 120 кв.м.
Первый автомобиль находиться на отм.-4,2 , второй над ним на подъемнике.
Как расставлять оросители в этом случае ? (только над потолком через 3 м или ставить еще один рядок между автомобилями)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- prokhorova   Пожаротушение встроенной стоянки с двухуровневым хранением автомобилей   27.5.2016, 15:18
- - BTS   Не знаю как сейчас, но несколько лет назад Мосгосэ...   27.5.2016, 16:24
- - Sindarkon   Думаю, наши нормотворцы особо не разбирались и про...   27.5.2016, 16:48
- - prokhorova   У меня автомобили располагаются не в боксах , а по...   27.5.2016, 16:56
- - BTS   Неплохо бы разрез увидеть.   27.5.2016, 17:04
- - prokhorova   Вот разрез   27.5.2016, 17:41
- - BTS   Нужен продольный разрез с изображением парковочног...   27.5.2016, 19:23
- - jiexawcr   Все таки вопрос остался не раскрыт: увеличенный в ...   17.8.2017, 15:09
- - jiexawcr   Так же по нижнему ярусу вопрос о сработке тепловог...   17.8.2017, 16:14
- - Михаил I   Применять горизонтальные оросители для тушения ниж...   18.8.2017, 12:59
|- - jiexawcr   Цитата(Михаил I @ 18.8.2017, 12:59) Приме...   18.8.2017, 14:23
|- - komdiv   Цитата(jiexawcr @ 18.8.2017, 14:23) По пр...   11.4.2025, 9:17
- - Михаил I   Да, оросители ставить между подъемниками. А чтобы ...   18.8.2017, 14:44
|- - jiexawcr   Цитата(Михаил I @ 18.8.2017, 14:44) Да, о...   18.8.2017, 15:44
- - Михаил I   Одну машину орошает 4 оросителя. Гефест распыляет ...   21.8.2017, 7:17
|- - jiexawcr   Цитата(Михаил I @ 21.8.2017, 7:17) Одну м...   21.8.2017, 11:24
|- - Михаил I   Цитата(jiexawcr @ 21.8.2017, 13:24) На сч...   22.8.2017, 15:29
- - jiexawcr   Так же есть вопрос по креплению трубопроводов нижн...   21.8.2017, 18:39
- - Sindarkon   Вы думаете, что конструкции, рассчитанные на массу...   21.8.2017, 19:47
|- - jiexawcr   Цитата(Sindarkon @ 21.8.2017, 19:47) Вы д...   22.8.2017, 10:12
- - israilovsib   Приходилось делать проект на двухуровневое хранени...   24.8.2017, 9:57
- - BTS   Спринклеры нижнего яруса без каких-либо тепловых э...   24.8.2017, 13:26
- - israilovsib   Меня интересует следующее - в парковке на верхнем ...   24.8.2017, 22:14
|- - BTS   Цитата(israilovsib @ 24.8.2017, 22:14) Ме...   25.8.2017, 0:24
|- - jiexawcr   Цитата(israilovsib @ 24.8.2017, 22:14) Ме...   25.8.2017, 17:04
|- - BTS   Цитата(jiexawcr @ 25.8.2017, 17:04) ........   25.8.2017, 21:27
- - Sindarkon   Сама фраза-то правильная, только под неё перечень ...   25.8.2017, 9:07
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 25.8.2017, 9:07) Сама ...   25.8.2017, 12:43
- - Sindarkon   Оросители с разным конструктивным исполнением имею...   25.8.2017, 16:55
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 25.8.2017, 16:55) Орос...   25.8.2017, 19:24
- - Sindarkon   ЦитатаНу и последний аргумент: за рубежом такого о...   26.8.2017, 14:36
|- - BTS   Цитата(Sindarkon @ 26.8.2017, 14:36) В NF...   26.8.2017, 16:27
- - Sindarkon   Так о чём и речь: есть запрет, и есть исключения. ...   26.8.2017, 17:08
- - Prologue   Коллеги, добрый вечер Решаю аналогичную задачу - т...   11.9.2017, 18:54
|- - jiexawcr   Цитата(Prologue @ 11.9.2017, 18:54) Получ...   18.9.2017, 11:22
- - Sindarkon   ЦитатаКакие формулировки применяли в СТУ для защит...   18.9.2017, 21:58
- - israilovsib   Уважаемые коллеги, применял ли кто-либо на системе...   18.10.2017, 13:24


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных