> Обвязка водяного калорифера, Функционирование приточной системы
Simon_89
сообщение 31.5.2016, 22:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 30.9.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 207409



Здравствуйте, просмотрел другие темы но ответа для себя так и не нашёл

Подскажите пожалуйста будет ли данная схема работать с теплоносителем на входе 150 0С и давлением 6 бар тогда как по паспортным данным теплообменник в установке рассчитан на давление 3 бара и температуру 95 0С.

В данный момент отвечаю за монтаж и сдачу , авторов такого решения уже не найти(
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  02_______________________.2_10_Model.pdf ( 116,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Simon_89   Обвязка водяного калорифера   31.5.2016, 22:01
- - Галиев   Цитата(Simon_89 @ 31.5.2016, 22:01) Здрав...   31.5.2016, 22:12
- - Wiz   Цитатас теплоносителем на входе 150 0С и давлением...   31.5.2016, 22:37
- - Simon_89   Wiz Данные взяты, как мне сказали, из паспорта, х...   31.5.2016, 23:26
- - v-david   Цитата(Simon_89 @ 31.5.2016, 22:01) Здрав...   31.5.2016, 23:32
- - Simon_89   v-david , пол-форума , а с такими входными параме...   31.5.2016, 23:42
|- - Галиев   Я спросоня, что то не врублюсь, как на схеме трех-...   31.5.2016, 23:46
- - Simon_89   Я так понимаю трёхходовой для подмеса от подачи ,а...   31.5.2016, 23:52
- - Галиев   Подачу перепускать в обратку минуя калорифер? Можн...   31.5.2016, 23:56
- - Simon_89   А есть у вас схема для представления? подмешивать ...   1.6.2016, 0:07
|- - Галиев   Цитата(Simon_89 @ 1.6.2016, 0:07) А есть ...   1.6.2016, 9:12
|- - DiJo   Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 10:12) На своей...   1.6.2016, 9:56
|- - Галиев   Цитата(DiJo @ 1.6.2016, 9:56) Зачем? Чтоб...   1.6.2016, 11:55
|- - DiJo   Цитата(Галиев @ 1.6.2016, 12:55) Во вторы...   1.6.2016, 12:21
- - proff28   Точно в безопасности, вышло что либо из строя и пе...   1.6.2016, 8:53
- - Simon_89   Спасибо, сейчас буду переделывать схему не нравить...   1.6.2016, 10:46
- - Wiz   ЦитатаПриехал на место, скинул крышку с вентустано...   1.6.2016, 10:53
- - Simon_89   Да,они вообще ничего не говорят, сказали у вас узе...   1.6.2016, 10:58
- - Simon_89   Насос там до 130 0С А такая схема пойдёт? ht...   1.6.2016, 21:30
- - Simon_89   "Но лучше, работает, если "линию перепус...   1.6.2016, 21:53
- - испытатель   Не нужно для Вашего графика никаких перемычек пере...   1.6.2016, 22:27
- - Simon_89   испытатель , спасибо! только я не особо понима...   1.6.2016, 23:27
- - ssn   дополнительная перемычка паралельно трех ходовому ...   1.6.2016, 23:56
- - Simon_89   ssn, "при большой разности температурного гра...   2.6.2016, 0:06
- - ssn   когда в сетях 150/70, а например на потребителе 95...   2.6.2016, 0:36
- - испытатель   Цитата(Simon_89 @ 1.6.2016, 21:27) испыта...   2.6.2016, 8:35
- - Simon_89   в общем можно оставлять как есть! трёхходовой...   2.6.2016, 21:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 5:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных