Machinator Размещение газовой котельной у Больницы/Поликлиники 1.6.2016, 8:50 defuser Вроде бы, до 360 кВт и не "котельная". А... 1.6.2016, 9:08![]() Галиев Цитата(defuser @ 1.6.2016, 9:08) Вроде бы... 1.6.2016, 10:19 Machinator мощность в районе 250-300 кВт, но это одного котла... 1.6.2016, 10:16![]() ИОВ Цитата(Machinator @ 1.6.2016, 10:16) мощн... 1.6.2016, 10:24 ИОВ Цитата(Machinator @ 1.6.2016, 8:50) ... М... 1.6.2016, 10:18 Machinator Спасибо за помощь!
Котельная пристроенная, ду... 2.6.2016, 14:59![]() ИОВ 1. Неизвестно, какая формулировка будет в новом СП... 3.6.2016, 3:45 sometimes Добрый день. Подниму тему.
Вышел СП 373, в которо... 2.7.2019, 10:16 Scotch Цитата(sometimes @ 2.7.2019, 10:16) Добры... 27.5.2021, 14:16 ИОВ Цитата(Scotch @ 27.5.2021, 14:16) частная... 28.5.2021, 8:13