> Пож шкаф на 2 крана, +1,350 м от пола
Patric
сообщение 14.6.2016, 15:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 147
Регистрация: 19.5.2008
Из: Ижевск
Пользователь №: 18867



Добрый день.
Возникла проблема следующего характера.
На объект закупили пожарные шкафы ШПК320 (ШПК 321) для двух пожарных кранов. двухсекционный с секциями друг над другом.

Согласно СП 10.131300 верхний кран устанавливаем на отм +1,35 (+/- 0,15) от ур.ч.п.
отверстие под трубу в нижней секции шкафа находится ниже верхнего отверстие на 630 мм ( то есть на отм +0,72 м от ур. ч.п) - это является нарушением того же СП 10.131300: -
- нижний кран должен быть не ниже +1,0 от ур. ч.п.

В то же время данный шкаф сертифицирован ,изготовлен по ту 4854-004-30917552-2013

Стройнадзор не принимет решение по такому расположению кранов, и требует обеспесиьт требования СНИП
Как доказать что стройнадзору что шкафы сертифиированы и таке их расположение вполне нормальное ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных