Добрый день!

Написали замечание, что по территории лечебных учреждений запрещено прокладывать трубопроводы теплосети в ППУ. Из-за этого необходимо переделать весь проект на трубы с другим видом изоляции.
Тепловые сети прокладываются в монолитных железобетонных каналах.

Перерыли все нормы, ничего не нашли. Подскажите, пожалуйста, в каком нормативном документе это написано???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- proekt68   Запрет на прокладку тепловых сетей в ППУ изоляции по территории лечебных учреждений   16.6.2016, 9:03
- - ИОВ   Согласно ПП РФ № 145 Цитата37. Требования к состав...   16.6.2016, 9:24
- - nikishkov   Нельзя бесканально прокладывать по территории лече...   16.6.2016, 13:21
- - Барабан   Да, верно. Специально перечитал пункт 9.4 СП.124. ...   16.6.2016, 13:33
- - proekt68   Это замечание теплоснабжающей организации   16.6.2016, 13:44
- - дренаж   ? что мешает или кто мешает: процитировать точно ...   16.6.2016, 13:56
- - proekt68   Исключить применение ППУ изоляции (не допускается ...   16.6.2016, 14:07
|- - Vano   Цитата(proekt68 @ 16.6.2016, 14:07) Исклю...   16.6.2016, 14:33
- - дренаж   ? а как же СОДК ? впечатление что замечание про ...   16.6.2016, 14:20
- - proekt68   В здании на вводе стоит переход на стальные трубы ...   16.6.2016, 14:26
- - Барабан   Я вот тоже думаю, что замечание к внутренним ТС. М...   16.6.2016, 14:36
- - проектировщикТС   Здравствуйте. спецы по ТС! Можете подсказать? ...   16.6.2016, 14:39
- - proekt68   Потому что следующее замечание такое: В связи с эт...   16.6.2016, 14:40
|- - Vano   Цитата(proekt68 @ 16.6.2016, 14:40) Потом...   16.6.2016, 16:06
|- - proekt68   Цитата(Vano @ 16.6.2016, 16:06) А смету э...   16.6.2016, 16:11
- - дренаж   скорей всего надо снять главное противоречие: ...   16.6.2016, 14:45
- - proekt68   Если не сложно, напишите пункт, по которому запрещ...   16.6.2016, 14:51
- - Барабан   Наизусть, сейчас не назову. Связано с изоляцией лю...   16.6.2016, 15:14
|- - proekt68   Цитата(Барабан @ 16.6.2016, 15:14) Наизус...   16.6.2016, 15:20
- - Барабан   Минвата Роквул негорюча. Так и делали - бесканалка...   16.6.2016, 15:27
- - proekt68   Из СП 124.13330.2012 Тепловые сети: 11.4 При прокл...   16.6.2016, 15:36
- - nikishkov   п.11.2 СП 124 У вас канал какой проходной или неп...   16.6.2016, 15:53
- - proekt68   У меня непроходной канал. Доступа нет.   16.6.2016, 15:57
- - nikishkov   Цитата(проектировщикТС @ 16.6.2016, 14:39...   16.6.2016, 16:09
- - nikishkov   Цитата(proekt68 @ 16.6.2016, 15:57) У мен...   16.6.2016, 16:14
|- - proekt68   Цитата(nikishkov @ 16.6.2016, 16:14) п.11...   16.6.2016, 16:33
|- - Vano   Цитата(proekt68 @ 16.6.2016, 16:33) Спаси...   16.6.2016, 16:35
|- - proekt68   Цитата(Vano @ 16.6.2016, 16:35) А что их ...   16.6.2016, 16:46
- - nikishkov   Цитата(проектировщикТС @ 16.6.2016, 14:39...   16.6.2016, 16:35


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 13:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных