> Перепад давления в теплосети 7м .ИТП
Goshan
сообщение 21.6.2016, 8:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.12.2014
Пользователь №: 254541



Доброго времени суток уважаемые специалисты... Такой вопрос, здание подключается к теплосети перепад давлений которой всего 7м. Подключение потребителей в ИТП будет произведено по НЕЗАВИСИМОЙ схеме.. через ПТО..
1. Стоит ли применять сетевые откачивающие насосы и увеличивать перепад применив : Клапан регулятор перепада давления (0,8 бар). Регулятор температуры подобранный на 50 % открытия (0,7 бар), и потери на ПТО (0,2-0,3 бар) = 1,8 бар. (перепад на 1 бар будет держать) ну и соответственно насосы на 11 метров напора в сеть с частотников.. ?
2. Или применить только регулятор температуры подобранный на 50 % открытия (0,4-0,5 бар ) и потери на ПТО теже 0,2-0,3 бар. теже 0,6-0,7 бар. ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Goshan   Перепад давления в теплосети 7м .ИТП   21.6.2016, 8:06
- - ssn   ))) 7 метров, шикарный перепад. как раз то, что на...   21.6.2016, 9:51
- - Goshan   Прикинул потери перепада .. получилось перепад око...   21.6.2016, 10:26
- - ssn   ну. и куда вы хотели насос поставить?   21.6.2016, 13:04
- - Goshan   перепадник держит перепад на регуляторе температур...   21.6.2016, 13:43
|- - инж323   Цитата(Goshan @ 21.6.2016, 13:43) перепад...   21.6.2016, 14:10
- - Goshan   если мне нужен определённый расход и у меня потери...   21.6.2016, 15:44
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(Goshan @ 21.6.2016, 17:44) если мн...   21.6.2016, 16:00
- - Goshan   в ИТП перепад уже не 7 метров.. а 4.3 м.. Точнее в...   21.6.2016, 16:24
- - Ernestas   Цитата(Goshan @ 21.6.2016, 8:06) Клапан р...   21.6.2016, 18:22
- - испытатель   Если будет смонтирована автоматика контроля за воз...   21.6.2016, 18:28
- - Goshan   перепадник для поддержания постоянного перепада да...   22.6.2016, 9:11
|- - Ernestas   Цитата(Goshan @ 22.6.2016, 9:11) перепадн...   22.6.2016, 12:32
- - испытатель   Цитата(Ernestas @ 22.6.2016, 9:32) Клапан...   22.6.2016, 14:06
- - ssn   да какие насосы при таком перепаде и независимой с...   22.6.2016, 14:29
|- - Goshan   Цитата(ssn @ 22.6.2016, 14:29) да какие н...   27.6.2016, 14:50
- - ssn   )) а насосы с автоматикой наверно даром достанутся...   27.6.2016, 18:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных