Gena83
сообщение 24.6.2016, 7:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 24.6.2016
Пользователь №: 300001



Добрый день, имеется щит управления 4-мя пожарными насосами по 30 кВт каждый, заказчик желает установить УПП, правильно ли я понимаю что самое простое решение это установить УПП вместо контактора? Можно ли поставить "бюджетное" УПП так как пожарные насосы включается достаточно редко ( 1-2 раза в сутки)

Прикрепленный файл  ___.jpg ( 3,85 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gena83   Установка УПП   24.6.2016, 7:36
- - Сергей Валерьевич   Разумно: бюджетно УПП 1шт+доп пускателя 4 шт, обвя...   24.6.2016, 9:08
- - mr_Frodo64   С.В. всё верно сказал, но как-то зашифрованно и су...   24.6.2016, 23:10
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(mr_Frodo64 @ 25.6.2016, 0:10) . В ...   25.6.2016, 13:29
|- - mr_Frodo64   Цитата(Сергей Валерьевич @ 25.6.2016, 13...   25.6.2016, 17:13
- - Gena83   Добрый день, нарисовал картинку для моего случая ...   26.6.2016, 8:06
|- - and   to Gena83 Возмите свою схему "До": Предп...   26.6.2016, 12:16
|- - Gena83   Цитата(and @ 26.6.2016, 12:16) to Gena83 ...   26.6.2016, 12:57
|- - and   Цитата(Gena83 @ 26.6.2016, 12:57) Да, это...   26.6.2016, 15:22
|- - mr_Frodo64   Цитата(and @ 26.6.2016, 15:22) Даже не ду...   26.6.2016, 19:14
- - Kotlovoy   И для чего дублированы контакторы подачи питания н...   26.6.2016, 8:57
|- - Gena83   Цитата(Kotlovoy @ 26.6.2016, 8:57) И для ...   26.6.2016, 11:37
- - Сергей Валерьевич   значит так.. Если это пожарные насосы, то значит ...   26.6.2016, 9:12
- - Gena83   В пояснительной записке написано буквально следующ...   26.6.2016, 11:22
- - and   1. Для УПП 3RW40 56-6BB44 (162А) допускается 8 пус...   27.6.2016, 9:14
- - Gena83   Решили подключить через УПП 1 и 2 насосы, в дальне...   28.6.2016, 7:45
|- - SVKan   Цитата(Gena83 @ 28.6.2016, 10:45) Решили ...   28.6.2016, 7:53
- - Gena83   Установили и подключили устройства, вроде ничего н...   29.6.2016, 20:17
|- - mr_Frodo64   А зачем он там может быть, этот тайм-аут? Может пр...   29.6.2016, 23:21
- - and   10 сек - много. Попробуйте 5 сек. Если не хватит -...   30.6.2016, 8:02
- - Putbull   Судя по фото контроллер Mitsubishi серии Alpha. То...   3.7.2016, 10:47
- - Gena83   Да, думаю, подключиться к ПЛК, к сожалению кабелся...   4.7.2016, 8:39


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 4:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных