Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Беда в котловом контуре, ржавчина и борьба с ней
nano
сообщение 24.6.2016, 22:18
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 1.5.2016
Пользователь №: 296311



обратились за помощью, плохие анализы воды по содержанию железа в котловом контуре (водогрейные котлы, закрытая система теплоснабжения). По анализам содержание соединений железа 2600 мкг/кг, что выше нормы в несколько раз. Визуально вода непрозрачная, рыжего цвета. Со слов раньше было всё хорошо, но после превышения содержания железа выше нормы начали промывать котловой контур химически подготовленной водой (примерно 10 % от общего объёма котлового контура в сутки, две ступени ХВО!), но стало ещё хуже.

До и после промывки вводили HydroChem 125 (универсальный ингибитор коррозии и отложений). Дозировка 185 г/м3, что выше рекомендуемого значения, но с учётом промывки я считаю ничего криминального нет, хотя именно это связали с плохими анализами, т. к. по их мнению пошло интенсивное разрыхление и удаление накипи. Я понимаю, что в накипи есть связанный оксид железа, но учитывая дозировку и промывку, посчитал это нереальным. Они до меня уменьшили по рекомендации одной фирмы дозировку до 80 г/м3. Содержание железа продолжало расти.

Я обратил внимание, что содержание железа связано с pH воды, когда были хорошие анализы значение составляло около 8,5, а сейчас просаживается до 7,5. Я понял, что идёт объёмная коррозия и надо срочно её остановить. Я предложил помимо дозирования HydroChem 125 вводить гидроксид натрия для поднятия значения pH до 11, продолжив промывать контур. Связался со специалистом (авторитетное лицо) фирмы, который давал свои рекомендации и он сказал, что повышать pH выше 8,6 нельзя, т. к. пойдёт коррозионно-щелочное растрескивание и pH корректировать только с помощью данного реагента, который имеет pH 13. Я указал, что в паспорте на котёл pH должен находится в пределах 9-11. Спросил можно ли предотвратить растрескивание химическим способом, но получил отрицательный ответ. Сошлись на том, что промываем контур, вводим гидроксид натрия, доводим до необходимого значения и потом начинаем вводить реагент. Ещё настоятельно рекомендовали вместо гидроксида натрия использовать гипохлорит натрия. Я сразу не понял, но потом дошло, что это вредный совет, не знаю зачем его дали. Ошибиться с названием я не мог, хотя допускаю, т. к. память особо сильно не подводит. Кто знает поправьте.

Рассуждал я изначально так. Необходимо повысить pH до предельного значения (11), чтобы остановить объёмную коррозию. Промывкой заменить воду с повышенным содержанием железа. При этом значении pH лучше формируется и удерживается защитная плёнка на поверхности металла. Далее снижаем pH до 9,6 и начинаем связывать кислород сульфитом натрия с катализатором ( HydroChem 140), чтобы снизить риск щелочной коррозии. Щелочная коррозия при высоком значении pH (11) не быстрый процесс, но за это время успеем погасить объёмную, что важнее и вернуться на приемлемое значение pH. Потом переходим опять на 125 реагент, прекращаем промывку и уже им поддерживаем необходимый уровень pH, заодно формируя защитную плёнку на металле. Хотя можно вводить 125 сразу, он гасит кислород, но, я думаю, он уступит 140 по содержанию активного вещества, т. к. более универсальный.

Тоже посчитал, толку от одновременного дозирования 125 реагента и одновременно гидроксида натрия нет, т. к. его активные вещества погасятся повышенном содержанием железа в воде и никакой защитной плёнки он сформировать не сможет.

Исходная вода имеет pH около 7, железо в норме. Основной вопрос в том, правильны ли мои действия и сколько необходимо сухого гидроксида натрия (есть мешок) для повышения pH с 7,5 до 11 и до 9,5 при объёме котлового контура около 150 м3.

Сообщение отредактировал nano - 24.6.2016, 22:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nano   Беда в котловом контуре   24.6.2016, 22:18
- - Галиев   Выпейте лучше водочки, и успокойтесь. Жизнь продол...   25.6.2016, 9:34
|- - Галиев   Цитата(Галиев @ 25.6.2016, 9:34) Выпейте ...   19.10.2017, 20:21
|- - Miron   Цитата(Галиев @ 19.10.2017, 20:21) Прислу...   19.10.2017, 20:38
|- - Miron   Чёрный налёт может быть железобактериями?   19.10.2017, 20:59
- - nano   не пью. Разобрался что и в каких количествах дозир...   26.6.2016, 16:05
- - испытатель   Цитата(nano @ 26.6.2016, 14:05) не пью. Р...   26.6.2016, 19:45
- - nano   использование деаэратора в данном случае нецелесоо...   30.6.2016, 22:14
|- - GraNiNi   Цитата(nano @ 30.6.2016, 22:14) Закачали ...   30.6.2016, 23:24
- - nano   сульфит натрия, которых является основой Гидрохим ...   1.7.2016, 7:28
|- - GraNiNi   Цитата(nano @ 1.7.2016, 7:28) сульфит нат...   4.7.2016, 0:25
- - испытатель   Чушью какой -то занимаетесь. Щелочная коррозия вто...   1.7.2016, 12:03
- - nano   вы говорите о подшламовой коррозии, а понятие щело...   3.7.2016, 13:33
- - испытатель   Ну-ну. Кроме вас, слаще моркови никто ничего не ед...   3.7.2016, 22:59
- - MC-Anvil   Цитата(nano @ 24.6.2016, 22:18) {1}Основн...   5.7.2016, 9:36
- - nano   ЦитатаСвязывание остаточного кислорода после деаэр...   7.7.2016, 15:02
- - MC-Anvil   Пишите, что там дальше будет, после дозировки амин...   8.7.2016, 13:22
- - nano   после внеплановой остановки с частичным сливом вод...   9.7.2016, 21:29
- - Miron   У меня похожая ситуация. Вода в жаротрубных водогр...   19.10.2017, 19:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:03
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных