> подключение датчика 4-20 мА к частотнику Omron Mx2, активирую ПИД-регулятор
МихаилК
сообщение 5.7.2016, 11:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 1.5.2014
Пользователь №: 232354



Всем привет.
Подскажите, через какой параметр частотника ОМРОН МХ2 можно посмотреть величину тока от подключенного датчика давления с выходом 4-20 мА ?
Датчик подключен к клеммам L "+" и OI "-".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- МихаилК   подключение датчика 4-20 мА к частотнику Omron Mx2   5.7.2016, 11:13
- - Kotlovoy   Обязательно на частотнике смотреть? Тестером не го...   5.7.2016, 12:06
- - МихаилК   Правильно понял, смотреть ток - параметр d004 ? Пл...   5.7.2016, 12:23
- - Kotlovoy   Цитата(МихаилК @ 5.7.2016, 12:23) Правиль...   5.7.2016, 12:38
- - МихаилК   Спасибо, отправился переподключать.   5.7.2016, 13:32
- - МихаилК   Переподключил, тестером в разрыве глянул - величин...   5.7.2016, 16:47
- - МихаилК   Не могу разобраться, в какой параметр заносить вел...   6.7.2016, 9:49
- - dimex2015   Нашел эту тему поиском. У меня сейчас собран стенд...   8.9.2019, 22:26
|- - По самые по...   Цитата(dimex2015 @ 8.9.2019, 22:26) ... У...   10.9.2019, 10:40
|- - dimex2015   Цитата(По самые по... @ 10.9.2019, 10:40)...   16.9.2019, 9:22
|- - По самые по...   Цитата(dimex2015 @ 16.9.2019, 9:22) ... Е...   16.9.2019, 11:37
|- - dimex2015   Цитата(По самые по... @ 16.9.2019, 11:37)...   16.9.2019, 12:12
|- - По самые по...   Цитата(dimex2015 @ 16.9.2019, 12:12) А ка...   16.9.2019, 12:20
|- - dimex2015   Цитата(По самые по... @ 16.9.2019, 12:20)...   16.9.2019, 15:14
- - Pawel   Цитата(dimex2015 @ 9.9.2019, 0:26) Я дума...   9.9.2019, 8:01
|- - dimex2015   Цитата(Pawel @ 9.9.2019, 8:01) Ну думаете...   9.9.2019, 9:03
- - Pawel   Задание это то из чего вычитается значение обратно...   9.9.2019, 11:58
- - dimex2015   Я ввел ток датчика 4 - 20. Ввел 50 гц обороты . Вк...   9.9.2019, 13:35
- - Pawel   У ПИДа два входа по функционалу, один задание, дру...   9.9.2019, 18:07
- - dimex2015   Цитата(Pawel @ 9.9.2019, 18:07) У ПИДа дв...   9.9.2019, 18:13
- - Pawel   Цитата(dimex2015 @ 9.9.2019, 20:13) Я зад...   10.9.2019, 9:58
- - dimex2015   Цитата(Pawel @ 10.9.2019, 9:58) А как и г...   10.9.2019, 10:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 11:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных