Раньше считала площади зенитных фонарей, получалось 1-2%. А сейчас посчитала магазин махонький (60 кв.м.) с большим расстоянием до эвакуационного выхода и получила 8%. То есть на 60 кв.м. магазина нужно около 5 кв.м. зенитных фонарей. Раньше у меня таких маленьких площадей не было, да и высота была под 10-12 метров.
Свой расчет прикладываю. Это реально или я, все-таки, где-то ошиблась. Считала по МР-13.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________________________________________.pdf ( 90,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 