> Этика и честность при наладке, Кто виноват и что делать??
11Therion11
сообщение 5.7.2016, 21:09
Сообщение #1


Инженер наладчик КиПИа


Группа: Участники форума
Сообщений: 328
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131247



Доброго времени суток господа!!???
В уездном городе Н для города смонтирована котельная 5,4 МВт. Пригласили меня сделать наладку котлов. НО котлы не выходят на заданную мощность!!! Не много не мало каждый котел не добирают 20% своей мощности (котлы отечественного производства новой разработки) чтоб было понятно проект котельной и сами котлы одного завода изготовителя котлов.
Меня пригласил изготовитель котлов!!!!! Наладить готовый продукт!!! И сдать городской обслуживающей организации наладку!!!
В процессе наладки я и выявил эту беду!!!! Директор завода и (мой работодатель) говорит налаживай химию как то сдавай, а там дальше видно будет!!!

И у меня сейчас вопрос к бывалым наладчикам!!! как поступать в таком случае.....котельную то они сдадут!!!!! И сдадут они ее согласно проектной расчетной мощности!!! а вот потом будут показывать пальцем вон тот парень ее так херово настраивал.... и возможно мне прийдетса ее обслуживать.... КАК БЫТЬ???
По документам я негде не оформлен и подписи мои не где стоять не будут но я личность запоминающаяся и меня то точно визуально запомнят да и на гарантию возможно придется мне ездить!!
НУ не бежать же как крыса с тонущего корабля???! Как быть??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 11Therion11   Этика и честность при наладке   5.7.2016, 21:09
- - Галиев   1. Режимные карты с указанием производительности к...   5.7.2016, 21:47
- - 11Therion11   Да нету то ни какого резерва!!!! К...   5.7.2016, 22:05
|- - CNFHSQ   Цитата(11Therion11 @ 5.7.2016, 22:05) Да ...   5.7.2016, 23:02
|- - 11Therion11   Цитата(CNFHSQ @ 6.7.2016, 0:02) И все же ...   6.7.2016, 0:56
- - инж323   а вы сдавайте по методике утвержденной в РТН, а в ...   6.7.2016, 1:15
- - jupe5672   Дык Вы заказчику шепните, на условиях сохранения а...   6.7.2016, 4:48
- - дренаж   в подобном случае про насосы мы сдали 2 варианта: ...   6.7.2016, 6:42
- - Joe   Цитата(11Therion11 @ 6.7.2016, 1:56) Заво...   6.7.2016, 7:38
- - Ludvig   Бывали в моей практике такие случаи. Недогрев, а с...   6.7.2016, 10:37
|- - CNFHSQ   Цитата(Ludvig @ 6.7.2016, 10:37) Бывали в...   6.7.2016, 17:53
- - techgrouppts   Главное, в таком случае при любом зихере с котлом ...   6.7.2016, 19:01
- - Галиев   Бросьте заводским перчатку в лицо, пошлите их вна ...   6.7.2016, 21:59
- - Татьяна Удальцова   При энергообследованиях постоянно сталкиваемся с л...   7.7.2016, 7:05
|- - Ludvig   Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.7.2016, 7:05...   7.7.2016, 9:52
- - Stalone   Цитата(11Therion11 @ 5.7.2016, 21:09) Не ...   7.7.2016, 10:40
|- - CNFHSQ   Цитата(Stalone @ 7.7.2016, 10:40) Мне тож...   13.7.2016, 12:17
|- - ssn   Цитата(CNFHSQ @ 13.7.2016, 12:17) Из-за 2...   26.8.2016, 16:55
- - Ludvig   Честно говоря, есть большое подозрение у отписавши...   13.7.2016, 12:47
|- - Галиев   Цитата(Ludvig @ 13.7.2016, 12:47) Честно ...   14.7.2016, 14:48
|- - CNFHSQ   Цитата(Галиев @ 14.7.2016, 14:48) Думаю...   14.7.2016, 16:21
|- - Ludvig   Цитата(CNFHSQ @ 14.7.2016, 16:21) Думаю о...   15.7.2016, 8:47
- - svyatoj_an4ous   пришел в организацию, обслуживающие котельные. на ...   15.7.2016, 9:40
- - BIONDER   Интересно кто с МОЭК спросит за график липовый 150...   15.7.2016, 9:44
- - 11Therion11   И так приключения продолжаются!!! Пос...   20.7.2016, 12:16
- - Ashihara   Всё правильно сделал)   20.7.2016, 13:35
- - Joe   Ждем следующую серию про приемку)   26.7.2016, 14:40
- - gloom11   Да, и шепните что за котлы такие расчудесные, а то...   26.7.2016, 15:14
- - lentyai   как это заменили теплообменники на жаротрубных кот...   5.8.2016, 15:24
- - alex54294   Да уж... как-то не по-нашему. Пока котел не изгото...   24.8.2016, 20:01
|- - tiptop   Цитата(alex54294 @ 24.8.2016, 20:01) Раша...   24.8.2016, 23:11
- - SergeiB   Цитата(11Therion11 @ 6.7.2016, 1:09) Добр...   26.8.2016, 15:58
- - инж323   Ныне с 80% от расчетной замерзнуть с полпинка...   26.8.2016, 20:07
- - ssn   совершенно верно. но. какая расчетная температура ...   27.8.2016, 11:02
- - инж323   возьмите мкр с 15-20 ж\домами и три школы и 3...   27.8.2016, 14:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 13:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных