> Давление у пожарного клапан и соединительной головки чему равно?, где зарыта эта цифра?
INVK
сообщение 6.7.2016, 13:44
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 18.6.2014
Пользователь №: 237017



Здравствуйте форумчане!
Делаю ВПВ 12 -жки.
п. 4.1.7 примечание обязывает ставить диафрагмы если давление у ПК больше 40м.
Насос при нуле дает давление 73 м. Таблица 3 СП 10.13130 при высоте струи 6 м, длине пож.рукава15м и диаметре наконечника 16 мм дает значение давления у ПК 9м.
Вопрос: 40м о котором говорится в примечании , это цифра в таблице 3 или ее смотреть у насоса при нуле?

Если у насоса, то нет таких клапанов чтобы держали давление 0.7 МПа (и соответственно ставить диафрагмы) , если в таблице ,то тогда диафрагмы не надо. И как подобрать нужный диаметр диафрагмы?

Заранее спасибо за ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- INVK   Давление у пожарного клапан и соединительной головки чему равно?   6.7.2016, 13:44
- - Ferdipendoz   Это цифра, пришедшая от насоса на ПК. По отметкам ...   6.7.2016, 15:11
- - ViC   Цитата(INVK @ 6.7.2016, 13:44) И как подо...   6.7.2016, 15:26
- - BTS   Цитата(INVK @ 6.7.2016, 13:44) И как подо...   6.7.2016, 15:37
|- - ViC   Цитата(BTS @ 6.7.2016, 15:37) Расчёт диаф...   6.7.2016, 15:48
- - INVK   Спасибо. Я вчера нашла экселевскую программу. Выкл...   7.7.2016, 13:19
- - Ferdipendoz   Точно эксель? ЕХЕ вроде   8.7.2016, 14:05
- - Барабан   Коллеги, объясните пожалуйста, что означает фраза ...   8.7.2016, 17:06
|- - INVK   Цитата(Барабан @ 8.7.2016, 17:06) Коллеги...   11.7.2016, 11:40
- - Ferdipendoz   Думаю, INVK имела в виду напор при нулевом расходе...   9.7.2016, 8:58
- - Ferdipendoz   Когда насос не работает, он не даёт давления. Писа...   25.7.2016, 14:11
- - INVK   Насос при нуле означает: Когда насос работает но р...   25.7.2016, 14:26
- - Ferdipendoz   Я так и писал в посте №9   25.7.2016, 16:39
- - INVK   Ferdipendoz , ты просто умница, понимаешь все с по...   25.7.2016, 21:16
- - Dmitry_vk   Цитата(INVK @ 6.7.2016, 13:44) диаметре н...   14.9.2016, 13:39
- - PesPes   1. Диафрагмы (на 40м) ставим когда давление динами...   15.9.2016, 10:00
- - Dmitry_vk   Что за здание? СТУ есть? 1. Да. 2-5. Столб жидкост...   16.9.2016, 10:56
- - PesPes   СТУ будет дай Бог через месяц. А делать надо сейча...   16.9.2016, 12:28
|- - Dmitry_vk   Цитата(PesPes @ 16.9.2016, 12:28) СТУ буд...   16.9.2016, 13:39
|- - Dmitry_vk   Цитата(PesPes @ 19.9.2016, 10:04) Статиче...   19.9.2016, 11:06
- - PesPes   Спасибо. Буду разбираться.   16.9.2016, 16:04
- - Dmitry_vk   Пожалуйста. Информация к размышлению http://forum....   16.9.2016, 16:09
- - PesPes   Спасибо, почитаю. Читаю сейчас, Абросимова Ю.Г.   16.9.2016, 16:19
- - PesPes   Статический это Ннас - Нввода до ниж. ПК? 112-3,35...   19.9.2016, 10:04


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных