Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Регулирующая ёмкость резервуара В1, Аварийный запас воды.
Vitalij
сообщение 7.7.2016, 16:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754



Добрый день уважаемые специалисты при проектировании резервуара чистой воды от одного ввода возник вопрос. Как рассчитать аварийный объём воды требуемый для нужд хозяйственно-питьевой деятельности насчеления.
По балансу водоснабжения имеем 145,62 куб.м в сутки.
Согласно СП 31.13330.2012 п.11.3 принимаем 70% в плюс имеющимся, соответственно 145,62+101,93=247,55 куб.м.
НЕобходимо предусмотреть так же объём на время ликвидации аварии. Согласно тому же СП и таблицы 25 у меня время ликвидации аварии составляет 18ч.
Получается нужен ещё 18 часовой объём воды в плюс к тому что имеем, соответственно 145,62/24=Х/18 ---> Х= 109,21 кубов.
Итого для х.п. нужд необходимо 247,55+109,21=356,76кубов.
Подскажите ничего не забыл?
П.С, Противопожарный расход будет идти через отдельные резервуары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Vitalij   Регулирующая ёмкость резервуара В1   7.7.2016, 16:59
- - Водяной   Цитата(Vitalij @ 7.7.2016, 16:59) По бала...   18.7.2016, 17:32
- - Vitalij   Спасибо, что откликнулись на мой вопрос. Приятно п...   19.7.2016, 8:46
- - Водяной   Если Вы проектируете резервуары питьевой воды, то ...   19.7.2016, 9:50
|- - Vitalij   Цитата(Водяной @ 19.7.2016, 9:50) Это, ес...   25.7.2016, 22:28
|- - Водяной   Цитата(Vitalij @ 25.7.2016, 22:28) Я поня...   25.7.2016, 22:47
- - Vitalij   Небольшая оговорка по исходным данным. Подающая ма...   25.7.2016, 22:11
|- - Водяной   Цитата(Vitalij @ 25.7.2016, 22:11) Кн=1 -...   26.7.2016, 9:36
- - Vitalij   Да вы совершенно правы. Я допустил ошибку возведя ...   26.7.2016, 14:06
|- - Водяной   Цитата(Vitalij @ 26.7.2016, 14:06) В СП т...   26.7.2016, 14:30
- - Vitalij   А расчёт то наш с вами действительно верен? Это по...   26.7.2016, 16:18
|- - Водяной   Цитата(Vitalij @ 26.7.2016, 16:18) А расч...   26.7.2016, 16:26
- - Vitalij   Это по уравнению истечения жидкости из отверстия? ...   26.7.2016, 22:00
- - Spok_only   Цитата(Vitalij @ 26.7.2016, 22:00) Если б...   27.7.2016, 8:46
|- - Vitalij   Цитата(Spok_only @ 27.7.2016, 8:46) Может...   27.7.2016, 10:34
|- - Водяной   Цитата(Spok_only @ 27.7.2016, 8:46) Может...   27.7.2016, 10:43
- - Водяной   Вот, нашел немного...   27.7.2016, 11:01
- - Spok_only   Vitalij Вы уверены, что вам в РЧВ нужен регулирующ...   27.7.2016, 13:10
|- - Водяной   Цитата(Spok_only @ 27.7.2016, 13:10) Vita...   27.7.2016, 14:12
|- - Vitalij   Цитата(Spok_only @ 27.7.2016, 13:10) Vita...   27.7.2016, 23:51
- - Spok_only   Цитата(Водяной @ 27.7.2016, 14:12) Но, то...   27.7.2016, 16:49
|- - Водяной   Цитата(Spok_only @ 27.7.2016, 16:49) Это,...   27.7.2016, 17:17
- - Vitalij   Это Новая Москва :-))) И этим всё сказано :-))) В ...   27.7.2016, 23:16
|- - Водяной   Цитата(Vitalij @ 27.7.2016, 23:16) Это Но...   28.7.2016, 9:24
- - Vitalij   Само собой мы после резервуаров ставим насосную ст...   28.7.2016, 13:11
|- - Водяной   Цитата(Vitalij @ 28.7.2016, 13:11) Само с...   28.7.2016, 16:34
- - Vitalij   НЕ скажите, сливать 1500 кубов раз в 48 часов не д...   28.7.2016, 17:04
|- - Водяной   Цитата(Vitalij @ 28.7.2016, 17:04) НЕ ска...   28.7.2016, 22:10
- - Vitalij   Ага, оборачиваемость :-) Т.е. и вы предлагаете пои...   29.7.2016, 7:44
- - Vitalij   Это я не с целью заложения в проект, а для самораз...   29.7.2016, 8:50
- - Водяной   Вот поэтому нам не жить при коммунизме. Бардак в г...   29.7.2016, 9:49
- - Vitalij   Да, если рассматривать коммунизм как форму религии...   29.7.2016, 10:40
- - zerosoul   Подскажите коэффициент Кн может быть меньше 1   18.4.2018, 12:26
- - Gizmo113   Я думаю он должен быть меньше единицы. А больше ед...   24.10.2018, 15:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 5:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных