> Гидростатический напор больше 90 м
Din@r@
сообщение 8.7.2016, 15:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 27.11.2007
Из: Астана
Пользователь №: 13265



Здравствуйте. Имеется объект: Бизнес центр. Высота его 61м. Дело в том, что я повесила пожарные краны на систему АПТ. После расчетов, оказалось, что требуемый напор составляет 106м. согласно СНиП напор в системе противопожарного водопровода на отметке наиболее низко расположенного пожарного крана не должен превышать 90 м. Вопрос: что делать?
пока 2 идеи:
1: диафрагмы перед пожарным краном. помогут или нет?
2: разделить системы АПТ и внутреннего пожаротушения, но оставить их от одних насосов и опять же диафрагмы на нижних этажах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Din@r@   Гидростатический напор больше 90 м   8.7.2016, 15:37
- - Барабан   По старому СНиП 2-04-01-85*, пункт 6.7* надо стави...   8.7.2016, 16:24
- - Sindarkon   Технически это не раздельный внутренний водопровод...   8.7.2016, 17:11
|- - Ro-ma   Цитата(Sindarkon @ 8.7.2016, 17:11) Техни...   12.8.2016, 11:26
|- - BTS   Цитата(Ro-ma @ 12.8.2016, 11:26) Дел...   12.8.2016, 12:42
- - Барабан   Интересная точка зрения, но, возможно, Вы и правы.   8.7.2016, 17:17
- - BTS   Цитата(Din@r@ @ 8.7.2016, 15:37) Здравств...   8.7.2016, 18:23
- - Din@r@   спасибо большое. думаю может правда насос с частот...   9.7.2016, 6:20
- - Sindarkon   Осталось только найти сертифицированный частотник.   9.7.2016, 16:20
- - Ewgen   На тему что такое гидростатический напор. Впрочем...   13.7.2016, 17:28
- - FFS   Господа! Во первых: - В соответствии с СП5 п...   27.8.2016, 18:57
- - Sindarkon   ЦитатаВ соответствии с СП5 п. 5.7.18 давление в си...   29.8.2016, 10:14
- - FFS   А больше 70 метров и не нужно, если мы выполняем т...   2.9.2016, 18:21
|- - BTS   Цитата(FFS @ 2.9.2016, 18:21) А больше 70...   2.9.2016, 20:59
- - Sindarkon   ЦитатаЕсли расчетное давление в системе составляет...   4.9.2016, 20:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 22:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных