> Daikin Remq16p8y1b, Ошибка L5
pryanik1987
сообщение 8.7.2016, 20:46
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 8.7.2016
Пользователь №: 300944



Всем привет!Проблема такова!У нас три наружных блока в одном фреоновом контуре.Проблема в первом СЛЭИВЕ.На пульте отображается ошибка L5.
Главный компрессор инверторный.Проверяли на компрессоре ампераж в тестовом режиме при пуске скачок до 13 ампер,потом ампераж поднимается до ЧЁТКО до 18 ампер и рубит по ошибке L5.Компрессор jt1gcvdkyr.Так как блоков у нас три,мы перекинули со второго СЛЭИВА плату инвертора,итог тот же.Проверили между обмотками сопративление-одинаковое.Стоит ли мастерить анализатор инвертора для проверки или компрессор ёк?Может ли инвертор так влиять на компрессор что повышается так рабочий ток?