Имеется 2 конференц-зала, каждый расположен на отдельном этаже (3-й и 4-й этажи). Вместимость - 200 чел, каждый. При условии - конференц-залы никогда не работают одновременно (если в одном зале заседают, то в другом - никого нет).
Предполагаю подавать в рабочее время по 30 м3/чел, L = 6000 м3/час на 1 зал, и рециркуляция в нерабочее время.
Как организовать вентиляцию обоих залов? Можно ли обойтись 1 приточно-вытяжной установкой,
с перекрывающей заслонкой на воздуховоде необслуживаемого зала?
И как прикинуть рециркуляцию в нерабочее время?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Bananan   вентиляция 2-х конференц-залов   9.1.2007, 12:59
- - Bueva   ЦитатаПри условии - конференц-залы никогда не рабо...   9.1.2007, 15:18
- - e.o.l.   Цитата(Bueva @ Jan 9 2007, 15:18 )А зачем тог...   9.1.2007, 15:41
- - MMM   больше похоже на попытку сшить из одной шкуры семь...   9.1.2007, 15:47
- - Bananan   ЦитатаНикто не станет в наше дорогое (в смысле мет...   9.1.2007, 15:59
- - e.o.l.   Цитата(Bananan @ Jan 9 2007, 15:59 )Можно ли ...   9.1.2007, 16:03
- - Bueva   Если будет работать 2 зала, одной системой приточн...   9.1.2007, 16:08
- - jjj   А зачем рециркуляция в пустой зал? За час до работ...   9.1.2007, 16:37
- - Bueva   ЦитатаЗа час до работы проветрить, а потом выключи...   10.1.2007, 9:20
- - jjj   А какая "категорийность" венткамеры? Кро...   10.1.2007, 10:28
- - Litvinov   «Категорийность» венткамеры такая же как и у обсл...   10.1.2007, 10:38
- - Bueva   ЦитатаОтсек очевидно один, но этажи разные и клапа...   10.1.2007, 11:29
- - Litvinov   Цитата(Bananan @ Jan 9 2007, 12:59 )...Можно ...   10.1.2007, 13:36
- - jjj   Абсолютно согласен. Еще интересно бы узнать - наз...   10.1.2007, 14:04
- - Bueva   Цитатану и по нормам, если воздуховод этажи пересе...   10.1.2007, 14:30
- - Bananan   здание многофункциональное, в основном - офисы. Да...   10.1.2007, 16:45
- - jjj   Как могут работающие, рециркуляционные установки, ...   10.1.2007, 16:51
- - e.o.l.   Цитата(jjj @ Jan 10 2007, 16:51 )Как могут ра...   10.1.2007, 17:00
- - jjj   Цитатаможет там совмещено с кондиционированием? Ос...   10.1.2007, 17:32
- - Igor Barishpolets   Знакомая ситуация по офисно-складским помещениям...   10.1.2007, 19:06
- - Bananan   Цитатаможет там совмещено с кондиционированием? Не...   11.1.2007, 11:58
- - jjj   ЦитатаМеня интересует как будет осуществляться вкл...   11.1.2007, 12:13


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.6.2025, 11:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных