Eteri
сообщение 14.7.2016, 10:57
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 13.11.2015
Пользователь №: 282748



Здравствуйте, хотела бы узнать, точнее спросить, как решить проблему.
У меня есть коллектор в уже смонтированном ИТП. Коллектор для теплоснабжения приточных установок и тепловых завес, в нем есть врезки диаметрами 50, 32. Также у меня есть план здания, с нанесенной на нем схемой расположения этих установок. Только вот диаметры на этом плане другие и намного больше 80,65.
П1,П3,П4,П5 в ИТП диаметром 50, на плане 65
У1,У2 в ИТП диаметром 32, на плане 89.
Сами врезки в колектор длиной 1м.
ИТП желательно не трогать. Была идея открыть балансировочники. И поменять подключение веток друг с другом, т.е
П1,П3,П4,П5 в ИТП 32, на плане 65 ; У1,У2 в ИТП 50, на плане 89. Поможет ли это?
Что можно сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Eteri   ИТП и схема теплоснабжения, если диаметры сильно отличаются, как соединить.   14.7.2016, 10:57
- - Ernestas   Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 10:57) ИТП жела...   14.7.2016, 11:05
- - Eteri   ИТП смонтировано,и его не хотят изменять. преднас...   14.7.2016, 11:38
- - ИОВ   Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 11:38) ИТП смон...   14.7.2016, 12:20
|- - Eteri   Цитата(ИОВ @ 14.7.2016, 13:20) оно уже см...   14.7.2016, 13:37
|- - Ernestas   Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 13:37) Если про...   14.7.2016, 14:13
|- - Eteri   Цитата(Ernestas @ 14.7.2016, 15:13) Может...   15.7.2016, 5:39
|- - ИОВ   Цитата(Eteri @ 15.7.2016, 5:39) Я знаю, ч...   15.7.2016, 5:58
|- - Eteri   Цитата(ИОВ @ 15.7.2016, 5:58) Интересное ...   19.7.2016, 7:17
- - ИОВ   O tempora! O mores! (с)   14.7.2016, 13:39
- - ivan-l-ing   Балансировочники куда большая проблема. Вообще вы ...   14.7.2016, 22:42
- - инж323   а на гребенках вообще то есть перепад что б было ч...   15.7.2016, 6:26
- - ИОВ   Цитата(Eteri @ 14.7.2016, 13:37) В-четвер...   19.7.2016, 7:33
|- - Ernestas   Цитата(Eteri @ 19.7.2016, 7:17) Я понимаю...   19.7.2016, 7:55
|- - Eteri   Цитата(ИОВ @ 19.7.2016, 7:33) Полагаю, Вы...   20.7.2016, 13:38
- - Ernestas   RE: ИТП и схема теплоснабжения, если диаметры сильно отличаются, как соединить.   21.7.2016, 13:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 7:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных