smcontrol
сообщение 14.7.2016, 15:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.6.2016
Пользователь №: 299793



Добрый день. Столкнулся с такой задачей, хочу попросить совет. Есть старый кондиционер WEISS (ему около 15 лет), пережил судя по внешнему виду уже много всего, состояние плачевное. Контроллер Carel который им управлял приказал долго жить. В щите все на перемычках и вручную. Нашу организацию попросили заменить существующую автоматику на новую. Сейчас пишу программу для нового контроллера и у меня есть вопросы, нужен совет. В кондиционер встроена холодильная машина - конденсатор, испаритель, компрессоры - все внутри установки. Имеется два контура: На первом контуре один компрессор с байпасом горячего газа, на втором контуре просто два компрессора. У меня не много опыта работы с холодильными машинами, но несколько раз доводилось примерно похожие установки запускать, так что в целом имею представление, как это должно работать. Вопрос вот какой - на каждом контуре, на линии высокого давления еще стоят датчики аналоговые Huba Control Typ 506 0 ... 25 bar с сигналом 0-10vdc (защитные датчики по высокому и низкому давлению тоже есть). Для чего используются эти аналоговые датчики? Что по этим датчикам необходимо отслеживать? Каким-то чудом на объекте уцелела часть распечатки логики от старого контроллера. Но т.к. с контроллерами carel дело не имел, и информация не совсем полная, то и разобраться, что там происходит несколько затруднительно для меня. На сколько я понял, сигнал с аналогового датчика участвует в формировании управляющего сигнала на байпас горячего газа (это на контуре с одним компрессором). А на втором контуре видимо разрешает или блокирует работу компрессоров. Но по какому принципу это происходит, что-то не пойму. И особенно какие цели это преследует (не холодильщик по образованию). Причем сигналы с этих аналоговых датчиков заходят каждый в свой пид регулятор. Логика со старого контроллера во вложении. Входы с датчиков давления это Ai11 и Ai12. Буду признателен за любую помощь, спасибо!
Прикрепленный файл  _____14.07.16__15_30_55.jpeg ( 1,7 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 92
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- smcontrol   Автоматизация холодильной машины   14.7.2016, 15:51
- - libra   Цитата(smcontrol @ 14.7.2016, 16:51) Для ...   14.7.2016, 16:02
- - smcontrol   На байпасе клапан с приводом 0-10в. Это просто пол...   14.7.2016, 16:15
|- - libra   Цитата(smcontrol @ 14.7.2016, 17:15) На б...   15.7.2016, 14:49
- - polyakov.mo   P и T пара имеют жёсткую связь. Датчик высокого д...   14.7.2016, 16:17
|- - smcontrol   Цитата(polyakov.mo @ 14.7.2016, 16:17) P ...   14.7.2016, 16:50
- - polyakov.mo   Куда-то этот кондиционер выкидывает тепло. Скорее ...   14.7.2016, 17:06
- - Ludvig   smcontrol, чтоб не наделать глупостей пошарьте в и...   14.7.2016, 17:07
|- - smcontrol   Цитата(polyakov.mo @ 14.7.2016, 17:06) Ку...   14.7.2016, 17:25
- - Ludvig   ЦитатаПросто если уж они есть - значит надо и их з...   14.7.2016, 17:55
|- - smcontrol   Цитата(Lex @ 15.7.2016, 6:31) С Карелом р...   15.7.2016, 11:01
|- - Lex   Цитата(smcontrol @ 15.7.2016, 14:01) Ai -...   15.7.2016, 13:23
- - Lex   Цитата(smcontrol @ 14.7.2016, 18:51) Буду...   15.7.2016, 6:31
- - Ludvig   Уже написали, для снижения проиводительности компр...   15.7.2016, 11:44
|- - smcontrol   Цитата(Ludvig @ 15.7.2016, 11:44) Уже нап...   15.7.2016, 12:55
- - Andrew_2610   байпас с нагнетания на всас используется для запус...   15.7.2016, 12:38
|- - yozik   Цитата(Andrew_2610 @ 15.7.2016, 12:38) ба...   4.8.2016, 11:53
- - Ludvig   Да. Только отстань от байпаса. Это дело десятое. Г...   15.7.2016, 13:30
|- - smcontrol   Цитата(Ludvig @ 15.7.2016, 13:30) Да. Тол...   15.7.2016, 16:54
|- - alex1870   Цитата(smcontrol @ 15.7.2016, 16:54) я не...   18.7.2016, 21:44
- - v-david   Цитата(libra @ 15.7.2016, 14:49) Обеспечи...   15.7.2016, 15:26
|- - Ludvig   Цитата(v-david @ 15.7.2016, 15:26) Б...   15.7.2016, 15:33
|- - libra   Цитата(v-david @ 15.7.2016, 16:26) Б...   18.7.2016, 8:47
|- - Ludvig   Цитата(libra @ 18.7.2016, 8:47) Идите ка ...   18.7.2016, 13:39
|- - libra   Цитата(Ludvig @ 18.7.2016, 14:39) Лет 20 ...   18.7.2016, 15:50
- - nizercat   Парни есть два комплекта автоматики weiss. Пишите ...   15.7.2016, 19:02
- - Ludvig   И у меня были в монтаже и налапдке аммиачные турби...   18.7.2016, 16:52
|- - libra   Цитата(Ludvig @ 18.7.2016, 17:52) И у мен...   19.7.2016, 9:23
- - ttt   Посмотрел алгоритм. Мое мнение следующее: Количест...   18.7.2016, 19:27
- - Ludvig   По всасу минимальное, для защиты от закипания и/ил...   19.7.2016, 9:45
|- - libra   Цитата(Ludvig @ 19.7.2016, 10:45) По всас...   22.7.2016, 11:34
|- - Ludvig   Цитата(libra @ 22.7.2016, 11:34) ничего п...   22.7.2016, 13:09
- - LordN   помпаж, это циклический срыв потока на собственной...   22.7.2016, 16:34
- - frosteR   Про датчик низкого давления, я как-то больше думал...   4.8.2016, 2:54
|- - yozik   Цитата(frosteR @ 4.8.2016, 2:54) Про датч...   4.8.2016, 11:34
|- - libra   Цитата(frosteR @ 4.8.2016, 3:54) А при ка...   6.8.2016, 20:56
- - v-david   Масло не кипит. Кипит фреон растворяемый в нем. А ...   4.8.2016, 9:26
- - v-david   Цитата(yozik @ 4.8.2016, 11:53) Узнаете м...   4.8.2016, 14:31
|- - yozik   Цитата(v-david @ 4.8.2016, 14:31) Ко...   4.8.2016, 16:52
- - v-david   Бегло просмотрел ввиду недостатка времени, пока сл...   4.8.2016, 17:43
|- - yozik   Цитата(v-david @ 4.8.2016, 17:43) Мн...   5.8.2016, 16:58
- - v-david   Перечитал еще раз. Как вариант такой способ удушен...   4.8.2016, 21:59
- - Ludvig   v-david, лето. Детишки школу закончили, по слабоум...   4.8.2016, 23:53
- - v-david   Просто приходят новые люди, это нормально. Если бы...   5.8.2016, 8:43
- - v-david   шутка-то шутко, но и Вам посоветую тоже внимательн...   5.8.2016, 17:05
|- - yozik   Цитата(v-david @ 5.8.2016, 17:05) шу...   5.8.2016, 17:11
- - Ludvig   v-david, ну и как детские фантазии? Я был не прав?...   5.8.2016, 17:54
- - v-david   Цитата(yozik @ 5.8.2016, 17:11) :-) Но от...   5.8.2016, 20:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных