Автоматизация холодильной машины |
|
|
|
14.7.2016, 15:51
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.6.2016
Пользователь №: 299793

|
Добрый день. Столкнулся с такой задачей, хочу попросить совет. Есть старый кондиционер WEISS (ему около 15 лет), пережил судя по внешнему виду уже много всего, состояние плачевное. Контроллер Carel который им управлял приказал долго жить. В щите все на перемычках и вручную. Нашу организацию попросили заменить существующую автоматику на новую. Сейчас пишу программу для нового контроллера и у меня есть вопросы, нужен совет. В кондиционер встроена холодильная машина - конденсатор, испаритель, компрессоры - все внутри установки. Имеется два контура: На первом контуре один компрессор с байпасом горячего газа, на втором контуре просто два компрессора. У меня не много опыта работы с холодильными машинами, но несколько раз доводилось примерно похожие установки запускать, так что в целом имею представление, как это должно работать. Вопрос вот какой - на каждом контуре, на линии высокого давления еще стоят датчики аналоговые Huba Control Typ 506 0 ... 25 bar с сигналом 0-10vdc (защитные датчики по высокому и низкому давлению тоже есть). Для чего используются эти аналоговые датчики? Что по этим датчикам необходимо отслеживать? Каким-то чудом на объекте уцелела часть распечатки логики от старого контроллера. Но т.к. с контроллерами carel дело не имел, и информация не совсем полная, то и разобраться, что там происходит несколько затруднительно для меня. На сколько я понял, сигнал с аналогового датчика участвует в формировании управляющего сигнала на байпас горячего газа (это на контуре с одним компрессором). А на втором контуре видимо разрешает или блокирует работу компрессоров. Но по какому принципу это происходит, что-то не пойму. И особенно какие цели это преследует (не холодильщик по образованию). Причем сигналы с этих аналоговых датчиков заходят каждый в свой пид регулятор. Логика со старого контроллера во вложении. Входы с датчиков давления это Ai11 и Ai12. Буду признателен за любую помощь, спасибо!
_____14.07.16__15_30_55.jpeg ( 1,7 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 92
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
smcontrol Автоматизация холодильной машины 14.7.2016, 15:51 libra Цитата(smcontrol @ 14.7.2016, 16:51) Для ... 14.7.2016, 16:02 smcontrol На байпасе клапан с приводом 0-10в. Это просто пол... 14.7.2016, 16:15 libra Цитата(smcontrol @ 14.7.2016, 17:15) На б... 15.7.2016, 14:49 polyakov.mo P и T пара имеют жёсткую связь.
Датчик высокого д... 14.7.2016, 16:17 smcontrol Цитата(polyakov.mo @ 14.7.2016, 16:17) P ... 14.7.2016, 16:50 polyakov.mo Куда-то этот кондиционер выкидывает тепло. Скорее ... 14.7.2016, 17:06 Ludvig smcontrol, чтоб не наделать глупостей пошарьте в и... 14.7.2016, 17:07 smcontrol Цитата(polyakov.mo @ 14.7.2016, 17:06) Ку... 14.7.2016, 17:25 Ludvig ЦитатаПросто если уж они есть - значит надо и их з... 14.7.2016, 17:55 smcontrol Цитата(Lex @ 15.7.2016, 6:31) С Карелом р... 15.7.2016, 11:01  Lex Цитата(smcontrol @ 15.7.2016, 14:01) Ai -... 15.7.2016, 13:23 Lex Цитата(smcontrol @ 14.7.2016, 18:51) Буду... 15.7.2016, 6:31 Ludvig Уже написали, для снижения проиводительности компр... 15.7.2016, 11:44 smcontrol Цитата(Ludvig @ 15.7.2016, 11:44) Уже нап... 15.7.2016, 12:55 Andrew_2610 байпас с нагнетания на всас используется для запус... 15.7.2016, 12:38 yozik Цитата(Andrew_2610 @ 15.7.2016, 12:38) ба... 4.8.2016, 11:53 Ludvig Да. Только отстань от байпаса. Это дело десятое. Г... 15.7.2016, 13:30 smcontrol Цитата(Ludvig @ 15.7.2016, 13:30) Да. Тол... 15.7.2016, 16:54  alex1870 Цитата(smcontrol @ 15.7.2016, 16:54) я не... 18.7.2016, 21:44 v-david Цитата(libra @ 15.7.2016, 14:49) Обеспечи... 15.7.2016, 15:26 Ludvig Цитата(v-david @ 15.7.2016, 15:26) Б... 15.7.2016, 15:33 libra Цитата(v-david @ 15.7.2016, 16:26) Б... 18.7.2016, 8:47  Ludvig Цитата(libra @ 18.7.2016, 8:47) Идите ка ... 18.7.2016, 13:39   libra Цитата(Ludvig @ 18.7.2016, 14:39) Лет 20 ... 18.7.2016, 15:50 nizercat Парни есть два комплекта автоматики weiss. Пишите
... 15.7.2016, 19:02 Ludvig И у меня были в монтаже и налапдке аммиачные турби... 18.7.2016, 16:52 libra Цитата(Ludvig @ 18.7.2016, 17:52) И у мен... 19.7.2016, 9:23 ttt Посмотрел алгоритм.
Мое мнение следующее:
Количест... 18.7.2016, 19:27 Ludvig По всасу минимальное, для защиты от закипания и/ил... 19.7.2016, 9:45 libra Цитата(Ludvig @ 19.7.2016, 10:45) По всас... 22.7.2016, 11:34  Ludvig Цитата(libra @ 22.7.2016, 11:34) ничего п... 22.7.2016, 13:09 LordN помпаж, это циклический срыв потока на собственной... 22.7.2016, 16:34 frosteR Про датчик низкого давления, я как-то больше думал... 4.8.2016, 2:54 yozik Цитата(frosteR @ 4.8.2016, 2:54) Про датч... 4.8.2016, 11:34 libra Цитата(frosteR @ 4.8.2016, 3:54) А при ка... 6.8.2016, 20:56 v-david Масло не кипит. Кипит фреон растворяемый в нем. А ... 4.8.2016, 9:26 v-david Цитата(yozik @ 4.8.2016, 11:53) Узнаете м... 4.8.2016, 14:31 yozik Цитата(v-david @ 4.8.2016, 14:31) Ко... 4.8.2016, 16:52 v-david Бегло просмотрел ввиду недостатка времени, пока сл... 4.8.2016, 17:43 yozik Цитата(v-david @ 4.8.2016, 17:43) Мн... 5.8.2016, 16:58 v-david Перечитал еще раз. Как вариант такой способ удушен... 4.8.2016, 21:59 Ludvig v-david, лето. Детишки школу закончили, по слабоум... 4.8.2016, 23:53 v-david Просто приходят новые люди, это нормально. Если бы... 5.8.2016, 8:43 v-david шутка-то шутко, но и Вам посоветую тоже внимательн... 5.8.2016, 17:05 yozik Цитата(v-david @ 5.8.2016, 17:05) шу... 5.8.2016, 17:11 Ludvig v-david, ну и как детские фантазии? Я был не прав?... 5.8.2016, 17:54 v-david Цитата(yozik @ 5.8.2016, 17:11) :-)
Но от... 5.8.2016, 20:40