> Проектирование Холодоснабжения Фанкойлов
Gooseberry
сообщение 18.7.2016, 15:51
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 31.5.2012
Из: Москва
Пользователь №: 152422



Проектировщики передали в работу проект, в котором отсутствуют указания расходов воды на системе холодоснабжения фанкойлов.
На планах (аксонометрий нет вообще) указаны только диаметры трубопроводов.
В проекте присутствует сводная таблица по фанкойлам для каждого помещения, где указаны номинальная и необходимая для помещения мощность в кВт.
Мне не составляет труда пересчитать киловатты в расход воды, но вот в чем вопрос:

Должны ли проектировщики указывать в проекте на планах и(или) аксонометрических схемах расходы воды/гликоля?

Прошу не писать "я всегда так делал" или "чем больше заплатят, тем подробнее" и все в таком духе, и не говорить "Вам дали плохой проект" - я все это и так знаю.
Не нужно писать повестей "о сторонах света и сколько воды пойдет в чиллер". Ответ нужен только "нужно или нет" и ссылка.
Простите, что мой пост может показаться кому-то грубым, но надоело читать "жизненные байки" и "вот я в 95-м на медведя.."

Прошу указать ссылку на ЛЮБОЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ нормативный документ: (ГоСТ, СП, пособие, справочник, и т.д.).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gooseberry   Проектирование Холодоснабжения Фанкойлов   18.7.2016, 15:51
- - Skaramush   ГОСТ21.602-2003. Нет, не должны. Изучайте.   18.7.2016, 16:01
|- - Gooseberry   Цитата(Skaramush @ 18.7.2016, 16:01) ГОСТ...   18.7.2016, 16:04
- - Wiz   ЦитатаПрошу указать ссылку на ЛЮБОЙ ДЕЙСТВУЮЩИЙ но...   18.7.2016, 16:04
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 18.7.2016, 16:04) ГОСТ 21.60...   18.7.2016, 16:30
- - v-david   Проектировщик, если он проектировщик, по-любому сч...   18.7.2016, 16:19
- - Gooseberry   Ну что ж, как всегда) Никакого ответа я не получил...   18.7.2016, 16:59
- - Skaramush   Просили ГОСТ - получили ГОСТ. Ответ есть, не хотит...   18.7.2016, 17:02
|- - Gooseberry   Цитата(Skaramush @ 18.7.2016, 17:02) Прос...   18.7.2016, 17:10
|- - Composter   Цитата(Gooseberry @ 18.7.2016, 17:10) А н...   19.7.2016, 10:10
- - Ludvig   ЦитатаНо вопрос: как производить наладку систем бе...   18.7.2016, 17:27
- - vadimk   ГОСТ Р 21.1101- 2009 4.1.9 Расчеты конструктивных ...   18.7.2016, 17:28
- - ИОВ   Цитата(Gooseberry @ 18.7.2016, 17:10) Я п...   18.7.2016, 17:31
- - SSA   Цитата(Gooseberry @ 18.7.2016, 17:51) Про...   19.7.2016, 14:04
- - Gooseberry   Ребята.. я поражаюсь. Вот просил же... 1) Я спрос...   19.7.2016, 14:35
- - ИОВ   Цитата(Gooseberry @ 19.7.2016, 14:35) Реб...   19.7.2016, 15:31
|- - Gooseberry   Цитата(ИОВ @ 19.7.2016, 15:31) Я тоже пор...   19.7.2016, 21:00
- - vadimk   Насколько знаю фирмы поставляющие балансировочную ...   19.7.2016, 15:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 11:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных