> Теплообменник ГВС, Температуры на входе
Andrei850
сообщение 20.7.2016, 12:07
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54822



Есть ИТП, температурный график тепловых сетей 95/70С.
Отопление по зависимой схеме 95/70С.
Вопрос по теплообменнику ГВС. Схема подключения ГВС одноступенчатая параллельная. Какие температуры брать на входе/выходе греющей среды теплообменника? По нормам, расчетный режим летний 70/30 или 70/40С (разница температур 40 или 30С).
Но в зимнем режиме при 95/70С (разница температур 20С). Получается что наиболее нагруженный режим зимний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Andrei850   Теплообменник ГВС   20.7.2016, 12:07
- - jota   Берётся летний режим 70-30. Это должно быть и в ТУ...   20.7.2016, 12:29
- - timofeyprof   Цитата(Andrei850 @ 20.7.2016, 13:07) Есть...   20.7.2016, 14:49
- - HeatServ   Пардоньте за оффтоп, неохота тему новую открывать....   20.7.2016, 16:42
|- - tiptop   Цитата(HeatServ @ 20.7.2016, 16:42) Пардо...   20.7.2016, 19:27
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 20.7.2016, 13:42) Пардо...   21.7.2016, 19:17
- - Wiz   ЦитатаНикто не сталкивался с такой странностью - п...   22.7.2016, 0:22
- - HeatServ   Цитата(испытатель @ 21.7.2016, 19:17) Это...   22.7.2016, 9:51
- - timofeyprof   если насос не поменять, может его замкнуть на себя...   22.7.2016, 10:05
- - Wiz   у вас какой насос стоит ? чисто циркуляционный на ...   22.7.2016, 10:20
- - испытатель   Цитата(HeatServ @ 22.7.2016, 6:51) Нет, т...   22.7.2016, 11:56
- - tiptop   to испытатель В системе ГВС не бывает "рецир...   22.7.2016, 12:19
- - HeatServ   Цитата(timofeyprof @ 22.7.2016, 10:05) ес...   22.7.2016, 12:27
- - Wiz   Цитатапросто остывает контур, когда насос открывае...   22.7.2016, 12:56
|- - HeatServ   Цитата(Wiz @ 22.7.2016, 12:56) ну а что г...   22.7.2016, 13:03
- - Wiz   Цитатадам циферки. Да циферки можно и сейчас получ...   22.7.2016, 13:11
|- - HeatServ   Цитата(Wiz @ 22.7.2016, 13:11) Да циферки...   22.7.2016, 13:53
- - timofeyprof   Цитата(HeatServ @ 22.7.2016, 13:27) Да пр...   22.7.2016, 13:38
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 22.7.2016, 9:19) to испыт...   22.7.2016, 14:27
|- - ssn   Цитата(испытатель @ 22.7.2016, 14:27) Име...   24.7.2016, 10:40
- - испытатель   И еще у меня было несколько случаев - из-за отсутс...   22.7.2016, 15:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 0:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных