Добрый день.
Имеется вытяжка от кухонного зонта. Вытяжной вентилятор расположен снаружи здания. Нужно ли теплоизолировать воздуховоды до вентилятора расположенные снаружи здания? Нужно теплоизолировать сам вентилятор? Нужно ли теплоизолировать воздуховоды после вентилятора?
Подключение вентилятора через гибкие вставки. Обратного клапана не предусмотрено.
прошу помочь в решении вопроса.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________.png ( 27,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- denis777   Теплоизоляция воздуховода кухни   21.7.2016, 17:15
- - vnipi   Добрый день. Цитата(denis777 @ 21.7.2016, 17...   22.7.2016, 8:50
|- - denis777   Цитата(vnipi @ 22.7.2016, 6:50) Добрый де...   22.7.2016, 9:52
|- - vnipi   Добрый день. Цитата(denis777 @ 22.7.2016, 9...   22.7.2016, 10:38
||- - denis777   Цитата(vnipi @ 22.7.2016, 7:38) Добрый де...   22.7.2016, 10:49
||- - ИОВ   Цитата(vnipi @ 22.7.2016, 10:38) Единстве...   22.7.2016, 10:49
||- - vnipi   Добрый день. Цитата(ИОВ @ 22.7.2016, 10:4...   22.7.2016, 11:17
|- - ИОВ   Цитата(denis777 @ 22.7.2016, 9:52) Если и...   22.7.2016, 10:46
|- - denis777   Цитата(ИОВ @ 22.7.2016, 7:46) Чего Вы хот...   22.7.2016, 10:51
- - ast   Теплоизолировать воздуховод до вентилятора, распол...   22.7.2016, 8:51
|- - ИОВ   Цитата(ast @ 22.7.2016, 8:51) Теплоизолир...   22.7.2016, 8:59
- - Skaramush   Конденсата на ВНЕШНЕЙ поверхности не будет. Он буд...   22.7.2016, 10:14
|- - denis777   Цитата(Skaramush @ 22.7.2016, 7:14) Конде...   22.7.2016, 10:40
- - Skaramush   ЦитатаВозможно сделать так как во вложении? По ус...   22.7.2016, 10:50
- - ИОВ   Воздуховоды и вентилятор тоже жиром зарастают. Обы...   22.7.2016, 10:55
- - Skaramush   Жир, если готовка с жиром, будет оседать на всех п...   22.7.2016, 10:56
- - denis777   Всем спасибо за помощь. Если я правильно понял все...   22.7.2016, 11:09
- - ИОВ   Цитата(denis777 @ 22.7.2016, 11:09) ... Е...   22.7.2016, 11:23


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных