> Частотник Danfoss, СРОЧНО!!!
immer
сообщение 25.7.2016, 9:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 464
Регистрация: 22.3.2011
Из: Жуковский
Пользователь №: 99566



На объекте нужно временно запустить вентиляторы с частотников в ручном режиме. Все вентиляторы запустились, а 4 шт по 15 кВт никак не получается. Подключают на звезду (400В), на частотнике выставлена мощность движка, время разгона и торможения. Включают, вентилятор ели ели крутиться, как я понял просто вращается и не разгоняется дальше. Переключают на звезду (680В или 690В), он начинает вращаться, но видно что не на полную мощность. В чем может быть проблема при работе на звезде ? Установка Lessar.