> Пропускная способность трапа, Трап не пропускает расход
Инженер ОВК
сообщение 29.7.2016, 14:46
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день, коллеги. Помогите выкрутиться из ситуации. От промывки фильтров сбрасываем воду в приямок, где установлен трап с гидрозатвором отводящий промывные воды в ближайший колодец. Не учла пропускную способность трапа, и при расход 9,7л/с приняла один трап Ф100 с пропускной не менее 2,1л/с. Строители сдали свою работу. Как можно выкрутиться? Может кто подскажет идею.

Сообщение отредактировал Инженер ОВК - 29.7.2016, 14:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Пропускная способность трапа   29.7.2016, 14:46
- - israilovsib   У Вас сброс воды периодически происходит?если да,т...   29.7.2016, 15:02
|- - Инженер ОВК   Цитата(israilovsib @ 29.7.2016, 15:02) У ...   30.7.2016, 8:25
- - timofeyprof   приямок с дренажным насосом   29.7.2016, 15:13
- - andrey R   Цитата(Инженер ОВК @ 29.7.2016, 14:46) пр...   29.7.2016, 15:17
- - Ferdipendoz   Есть трапы HL с выпуском 160 мм. Но и у них 4,8 л/...   30.7.2016, 9:16
|- - Инженер ОВК   Цитата(Ferdipendoz @ 30.7.2016, 9:16) Ест...   31.7.2016, 5:03
|- - инж323   Цитата(Инженер ОВК @ 31.7.2016, 5:03) Про...   31.7.2016, 19:06
|- - Инженер ОВК   Цитата(инж323 @ 31.7.2016, 19:06) постави...   31.7.2016, 20:12
- - инж323   промывка в автомате или в ручном режиме? Хотя тут ...   30.7.2016, 9:31
- - T-rex   возможно промывка фильтров периодическая и тогда р...   30.7.2016, 11:17
- - Ferdipendoz   Поскольку сброс раз в сутки, а суточный расход ука...   30.7.2016, 11:25
- - Urchi_Purchi   Линию промывных вод вытянуть после гидрозатвора ка...   30.7.2016, 16:05
- - nick2   Цитата(Инженер ОВК @ 30.7.2016, 10:25) Сб...   31.7.2016, 8:42
|- - Инженер ОВК   Вам кто такие цифры дал? или сами считали? поток п...   31.7.2016, 17:33
|- - Инженер ОВК   Ваши 58,5 кубов говорят о наличии 5-6 фильтров. ра...   31.7.2016, 17:57
- - инж323   перед фильтрами 35. на фильтре теряем? откуда 40 м...   31.7.2016, 21:14
|- - Инженер ОВК   Цитата(инж323 @ 31.7.2016, 22:14) перед ф...   1.8.2016, 6:26
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 1.8.2016, 6:26) Прия...   1.8.2016, 8:24
|- - Инженер ОВК   Цитата(Serg Ivanov @ 1.8.2016, 9:24) 1.Ес...   1.8.2016, 8:29
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 1.8.2016, 8:29) Совс...   1.8.2016, 8:30
|- - Инженер ОВК   Цитата(Serg Ivanov @ 1.8.2016, 8:30) Пожа...   1.8.2016, 16:10
||- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 1.8.2016, 16:10) Ран...   1.8.2016, 16:18
|- - Инженер ОВК   Цитата(Serg Ivanov @ 1.8.2016, 8:30) Пожа...   1.8.2016, 16:32
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 1.8.2016, 16:32) А с...   1.8.2016, 16:37
|- - Инженер ОВК   Цитата(Serg Ivanov @ 1.8.2016, 16:37) 1. ...   1.8.2016, 17:14
|- - Serg Ivanov   Цитата(Инженер ОВК @ 1.8.2016, 17:14) Еще...   2.8.2016, 11:38
|- - инж323   Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2016, 11:38) Выш...   2.8.2016, 14:42
||- - Serg Ivanov   Цитата(инж323 @ 2.8.2016, 14:42) для удоб...   3.8.2016, 13:27
|- - Инженер ОВК   Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2016, 12:38) Пер...   2.8.2016, 17:06
- - Aerl   Если глупо то раскритикуйте. В приямок погружной н...   2.8.2016, 11:04
- - Aerl   Цитата(Serg Ivanov @ 2.8.2016, 11:38) Выш...   2.8.2016, 11:51
- - Ferdipendoz   Как я понял, там и демонтировать ничего ещё не над...   2.8.2016, 11:57
- - Саргылана   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=112624 по...   3.8.2016, 8:43
- - Ferdipendoz   Не надо в чужие темы внедряться с такими вопросами...   3.8.2016, 8:45
- - Саргылана   если вам это не нравится, можете проигнорировать, ...   3.8.2016, 9:07
- - инж323   Цитата(Саргылана @ 3.8.2016, 9:07) если в...   3.8.2016, 9:31


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 4:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных