> капитальный ремонт теплосети, замена участка трубопровода на меньший деаметр
sysrqbreak
сообщение 3.8.2016, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.5.2011
Пользователь №: 108385



Участок теплосети от ЦТП, тупиковый, 250-300 метров, ду100, первые 150 м надземная прокладка далее подземная

Поступило предложение при ремонте надземного участка теплосети (замена труб) установить трубы диаметром ду50 вместо прежних ду100. Мне требуется дать обоснованный отказ. В каком документе указано (или рекомендовано), что теплосеть по удалению от источника должна сужаться? Либо есть другой вариант для отказа? Или все таки придется делать полный гидравлический расчет со всеми вытекающими?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- sysrqbreak   капитальный ремонт теплосети   3.8.2016, 8:45
- - FonViZZin   Здравствуйте. Цитатапридется делать полный гидравл...   3.8.2016, 8:57
- - sysrqbreak   Насчет странности не знаю, но и без гидравлическог...   3.8.2016, 9:29
- - FonViZZin   Цитатадаже если и будет работать то переодически б...   3.8.2016, 9:34
- - испытатель   Цитата(FonViZZin @ 3.8.2016, 6:34) не зам...   3.8.2016, 11:23
- - FonViZZin   ЦитатаО-как. Из-за увеличения скорости - увеличитс...   3.8.2016, 11:27
- - Татьяна Удальцова   Цитата(sysrqbreak @ 3.8.2016, 10:45) Учас...   3.8.2016, 11:29
- - испытатель   Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.8.2016, 9:29...   3.8.2016, 18:27
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(испытатель @ 3.8.2016, 20:27) Чита...   3.8.2016, 20:03
- - испытатель   Цитата(Татьяна Удальцова @ 3.8.2016, 18:0...   3.8.2016, 21:37
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(испытатель @ 3.8.2016, 23:37) Все ...   4.8.2016, 7:39
|- - A.R.   Цитата(Татьяна Удальцова @ 4.8.2016, 7:39...   4.8.2016, 10:58
- - Машинист   Нагрузки-то тепловые есть? Там может и 50 перебор....   3.8.2016, 21:54
- - HeatServ   Матерь божья, может я тут буду не в тему, но 8 мм....   3.8.2016, 22:21
- - испытатель   Цитата(Машинист @ 3.8.2016, 19:54) Нагруз...   3.8.2016, 22:30
- - sysrqbreak   На участке висит 7 немаленьких зданий суммарной те...   4.8.2016, 9:57
|- - HeatServ   Цитата(sysrqbreak @ 4.8.2016, 9:57) На уч...   4.8.2016, 12:50
- - инж323   Цитата(sysrqbreak @ 3.8.2016, 8:45) Участ...   4.8.2016, 14:13
- - HeatServ   Цитата(инж323 @ 4.8.2016, 14:13) При ремо...   4.8.2016, 15:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных