> Очистные бассейна, Вопрос по поводу разногласий разных СП и Сан Пин и размещения резервуа
Инженер ОВК
сообщение 3.8.2016, 18:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый вечер коллеги. Нужна помощь кто занимался бассейнами. Возникло пару вопросов.
1.Согласно СанПиН 2.1.2.1188-03 Бассейны п.2.20 сброс воды из ванн плавательных бассейнов и от промывки фильтров должен осуществляться в канализацию. А по СП 31-113-2004 Бассейны п.10.30 сброс воды от мытья стенок и дна ванн бассейнов следует предусматривать в бытовую канализацию. Вода от опорожнения ванн, от промывки фильтров должна удаляться в дождевую канализацию. Так все таки как правильно? Я так понимаю Сан Пин т к СП не входит в перечень обязательных документов. Только расход воды от опорожнения бассейна при запросе тех условий у водоканала не учли, собирались сбросить в ливневку согласно СП. Прокомментируйте пожалуйста кто как делает. Как смотрит на это экспертиза.
2. Резервуар для водоподготовки бассейна с переливной водой располагается в подвале под душевыми помещениями. Возможно ли это? так как с этих помещений опускаются трапы. Никаких пунктов не нашла в нормах на эту тему. Нашла только в СанПиН 2.1.2.1188-03 Бассейны п.2.6.4 Не допускается располагать санитарные узлы и душевые над помещениями для приготовления и хранения коагулирующих и дезинфицирующих растворов. У нас как раз стоит установка для дозирования хлора под душевыми рядом с резервуарами переливными. Можно ли эту установку отнести к хранению или приготовлению не знаю.
С этим объектом будем походить экспертизу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Инженер ОВК   Очистные бассейна   3.8.2016, 18:39
- - timofeyprof   1. Если в вашем регионе за подключение к сетям ВК ...   3.8.2016, 18:52
|- - Инженер ОВК   Цитата(timofeyprof @ 3.8.2016, 19:52) 1. ...   3.8.2016, 19:07
- - timofeyprof   Цитата(Инженер ОВК @ 3.8.2016, 20:07) По ...   3.8.2016, 19:51
|- - Инженер ОВК   Цитата(timofeyprof @ 3.8.2016, 19:51) в з...   4.8.2016, 4:27
|- - Водяной   Цитата(Инженер ОВК @ 4.8.2016, 4:27) ЕЩЕ ...   4.8.2016, 9:12
|- - Инженер ОВК   Цитата(Водяной @ 4.8.2016, 10:12) п.10.30...   9.8.2016, 9:26
|- - Водяной   Цитата(Инженер ОВК @ 9.8.2016, 9:26) Изви...   9.8.2016, 17:20
|- - Инженер ОВК   Цитата(Водяной @ 9.8.2016, 18:20) А по СП...   10.8.2016, 9:51
|- - Водяной   Цитата(Инженер ОВК @ 10.8.2016, 9:51) Ска...   10.8.2016, 15:18
- - timofeyprof   Цитата(Инженер ОВК @ 4.8.2016, 5:27) А ПО...   4.8.2016, 7:18
- - Инженер ОВК   Добрый день. Пришлось вернуться к этому вопросу. В...   20.10.2016, 13:43
|- - Водяной   Цитата(Инженер ОВК @ 20.10.2016, 13:43) Д...   20.10.2016, 15:58
|- - Dmitry_vk   Цитата(Инженер ОВК @ 20.10.2016, 13:43) Д...   20.10.2016, 16:15
|- - Инженер ОВК   Цитата(Dmitry_vk @ 20.10.2016, 17:15) У в...   21.10.2016, 5:11
- - Natalya VK   ваши сбрасываемые воды должны быть априори условно...   21.10.2016, 5:48
- - Инженер ОВК   Цитата(Natalya VK @ 21.10.2016, 6:48) ваш...   21.10.2016, 6:38
- - Dmitry_vk   Цитата(Инженер ОВК @ 21.10.2016, 6:38) Уз...   21.10.2016, 9:02


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2025, 12:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных