Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Огнезащита поверх изоляции, отношение пожарников
Крезот
сообщение 5.8.2016, 10:48
Сообщение #1


инжинер-праиктировщег


Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281



На объекте монтажники транзитный воздуховод класс П сначала обмотали URSой фольгированной (применение до 270градусов, слабогорючая).
Потом заметили, что воздуховод плотный и в огнезащите EI60 должен быть.
Обмотали сверху Огнематом (я так понимаю без мастики).
Вопрос: каковы шансы, что пожарник пропустит такую конструкцию? И насколько все плохо?
Так же у них там герметик, а не асбестоцементные прокладки между воздуховодами.

Так же добавлю, что воздуховод - вытяжка от Джоспера (закрытого мангала).


Сообщение отредактировал Крезот - 5.8.2016, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных