ЕленаВК85
сообщение 9.8.2016, 9:28
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 7.11.2014
Пользователь №: 250103



Добрый день, уважаемые специалисты! Подскажите какие трубы с электроподогревом вы используете? Производитель и марка.
Дело в том, что делаю жилой многоэтажный дом (Волгоградская область). Разводка нижняя по подвалу, а подвал не отапливаемый, потому что в этом доме поквартирное отопление. Вот и думаю как обогревать трубы.
Смотрела специальные кабели для обогрева труб, но ни каталогов, ни инструкций по монтажу, ни сертификатов не нашла. А отдельные производители пишут, что эти кабели предназначены для частного использования. Вот и думаю, допустимо ли использовать эти кабели для жилого многоквартирного дома. Проект будет проходить экспертизу.
Нашла трубы с эл.подогревом производства Упонор. Там кабель и теплоизоляция уже устаноклены на трубах (готовая конструкция - бери и ставь). Но цена очень высокая. Кто-нибудь эти трубы использовал в проетах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ЕленаВК85   Трубы с эл.подогревом для ХВ   9.8.2016, 9:28
- - PesPes   а раньше как делали? в непроходных (полупроходных)...   9.8.2016, 9:44
- - Elenk_@   а в подвале точно будут отрицательные температуры ...   9.8.2016, 10:29
- - Aerl   Отвечая на сам вопрос, собственно не могу понять в...   9.8.2016, 10:52
- - Водяной   Наседайте либо на ОВ, либо на конструкторов, кто у...   9.8.2016, 10:56
- - PesPes   может кто ни будь ответить на мой вопрос про полуп...   9.8.2016, 11:06
|- - Водяной   Цитата(PesPes @ 9.8.2016, 11:06) может кт...   9.8.2016, 12:28
|- - PesPes   Цитата(Водяной @ 9.8.2016, 12:28) Да каки...   9.8.2016, 12:52
|- - Водяной   Цитата(PesPes @ 9.8.2016, 12:52) Спасибо,...   9.8.2016, 13:05
|- - PesPes   Цитата(Водяной @ 9.8.2016, 13:05) Никогда...   9.8.2016, 13:48
|- - Водяной   Цитата(PesPes @ 9.8.2016, 13:48) т.е. уте...   9.8.2016, 13:56
- - ЕленаВК85   Ов сказали, что в подвале будет минус. Никаких точ...   9.8.2016, 12:54
- - ЕленаВК85   Кто-нибудь использовал кабель для обогрева труб? К...   9.8.2016, 13:34
- - Fisher155   Использую саморегулирующий кабель КСТМ, укладывает...   9.8.2016, 13:36
- - Ferdipendoz   Есть фирма ССТ. У них программа расчёта электрообо...   9.8.2016, 13:54
|- - ViC   Цитата(Ferdipendoz @ 9.8.2016, 13:54) Ест...   9.8.2016, 14:42
- - Ferdipendoz   Есть пластмассовые трубы с предустановленной систе...   9.8.2016, 14:56
- - ЕленаВК85   Спасибо за информацию! Буду изучать трубы прои...   9.8.2016, 15:38
- - Stalone   Цитата(ЕленаВК85 @ 9.8.2016, 9:28) Добрый...   9.8.2016, 16:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных