Siemens Rlu220 защита от замерзания калорифера в приточке, конфигурация входов Хх Siemens RLU220 |
|
|
|
|
14.8.2016, 11:24
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2016
Из: Vitebsk
Пользователь №: 288973

|
Доброго дня. У кого есть опыт по наладке контроллера Siemens RLU220 может подскажите, возможно ли реализовать защиту от замерзания калорифера, а именно: 1. Есть приточка с водяным калорифером, в комплекте датчик температуры приточного воздуха, датчик температуры обратной воды, термостат. 2. Выбрано приложение работы А 04, на данный момент откорректированы метки входов х1, х2, х3, х4 в соответствии с собранной схемой. - х1 - температура приточного воздуха; - х2 - защита от замерзания (аналоговый вход - значение NI); - х3- 0000; - х4- 0000. "Сухие" контакты (норм.раз.) термостата использованы в схеме питания одного из трех промежуточных реле (схема управления вентилятором). Будет ли контроллер работать адекватно если х3 установить как дискретный вход и задать его, как вход защиты от замерзания, а к нему подключить "сухие" контакты от промежуточного реле, при замыкании или размыкании которых контроллер будет считать что есть вероятность замерзания калорифера и будет открывать КРЗ на 100%? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Electroniclab Siemens Rlu220 защита от замерзания калорифера в приточке 14.8.2016, 11:24 dmchehow Цитата(Electroniclab @ 14.8.2016, 11:24) ... 17.12.2025, 17:33 Bizzy D Цитата(dmchehow @ 17.12.2025, 17:33) Разо... 17.12.2025, 20:28  dmchehow Цитата(Bizzy D @ 17.12.2025, 20:28) Когда... 17.12.2025, 20:51 LordN вот не лень же вам с этим мертворождённым изделием... 17.12.2025, 19:31 AI 155 Чтобы номально работало - без переделок и доработо... 17.12.2025, 20:30 AI 155 А зачем по холодной обратке и почему она холодная.... 17.12.2025, 21:30 dmchehow Цитата(AI 155 @ 17.12.2025, 21:30) А заче... 18.12.2025, 19:53  AI 155 Цитата(dmchehow @ 18.12.2025, 21:53) Види... 18.12.2025, 20:33   dmchehow Цитата(AI 155 @ 18.12.2025, 20:33) Это шт... 19.12.2025, 14:47 kosmos440o Есть большая инструкция на них, даже вроде на русс... 19.12.2025, 10:18 AI 155 В заводской схеме, капиллярный термостат это един... 19.12.2025, 18:32 dmchehow Цитата(AI 155 @ 19.12.2025, 18:32) В заво... 19.12.2025, 20:41  Bizzy D Цитата(dmchehow @ 19.12.2025, 20:41) Это ... 19.12.2025, 22:06   dmchehow Цитата(Bizzy D @ 19.12.2025, 22:06) Когда... 20.12.2025, 8:50    Bizzy D Цитата(dmchehow @ 20.12.2025, 8:50) Была ... 21.12.2025, 10:50    l-nikolaev Цитата(dmchehow @ 20.12.2025, 8:50) Была ... 21.12.2025, 12:25   l-nikolaev Цитата(Bizzy D @ 19.12.2025, 22:06) Когда... 21.12.2025, 13:34    dmchehow Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2025, 13:3... 21.12.2025, 13:37 AI 155 Алгоритм запуска неподходящий. Если оставлять рлу... 19.12.2025, 21:05 AI 155 В первую очередь надо понять что с гидравликой про... 21.12.2025, 8:07 AI 155 Первое это выяснить, работало ли это раньше или не... 21.12.2025, 8:32 dmchehow Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 8:32) Первое ... 21.12.2025, 9:54 LordN сколько у меня было рлу на объектах, в морозы-холо... 21.12.2025, 10:46 AI 155 Для рлу в морозы надо в меню одну настройку делать... 21.12.2025, 11:59 LordN обратка на стоянке д.б. не больше +25. 21.12.2025, 12:11 LordN Цитата2 минуты -будет шикарно2 минуты?
минимум 20. 21.12.2025, 12:48 l-nikolaev Цитата(LordN @ 21.12.2025, 12:48) 2 минут... 21.12.2025, 13:14 dmchehow Интересно На ПЧ данфосс fc51 какое можно выставит... 21.12.2025, 13:33 l-nikolaev Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 13:33) Инте... 21.12.2025, 13:40  dmchehow Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2025, 13:4... 21.12.2025, 14:56   l-nikolaev Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 14:56) Труб... 21.12.2025, 17:07    dmchehow Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2025, 17:0... 21.12.2025, 19:00 AI 155 А какая наружная и Тпритока при этом ? 21.12.2025, 15:00 dmchehow Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 15:00) А кака... 21.12.2025, 15:16  AI 155 Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 17:16) -2-4... 21.12.2025, 19:02   dmchehow Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 19:02) 80 * н... 21.12.2025, 19:07 AI 155 При -4* Тнаружн, подача на патрубке калорифера 80... 21.12.2025, 19:16 dmchehow Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 19:16) При -... 21.12.2025, 19:43 AI 155 80* на на патрубке калорифера при 40% открытия ? Е... 21.12.2025, 19:53 l-nikolaev Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 15:16) -2-4... 21.12.2025, 20:02 dmchehow Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2025, 20:0... 21.12.2025, 20:21  l-nikolaev Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 20:13) ..В ... 21.12.2025, 20:22  AI 155 Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 22:21) Да. ... 21.12.2025, 20:26   dmchehow Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 20:26) 80* на... 21.12.2025, 20:39 AI 155 Проверьте термометром температуры на патрубке кал... 21.12.2025, 20:42 l-nikolaev Во, меня "гениальная" мысль посетила...
... 23.12.2025, 10:15 dmchehow Цитата(l-nikolaev @ 23.12.2025, 10:1... 23.12.2025, 12:32 Atomiq Цитата(Bizzy D @ 17.12.2025, 21:28) Когда... 26.12.2025, 22:29 l-nikolaev Цитата(Atomiq @ 26.12.2025, 22:29) Только... 27.12.2025, 11:32 Bizzy D Цитата(Atomiq @ 26.12.2025, 22:29) Только... 29.12.2025, 17:52 Atomiq Цитата(Bizzy D @ 29.12.2025, 18:52) разры... 13.1.2026, 17:41 Bizzy D Цитата(Atomiq @ 13.1.2026, 17:41) Последо... 14.1.2026, 10:10