> Siemens Rlu220 защита от замерзания калорифера в приточке, конфигурация входов Хх Siemens RLU220
Electroniclab
сообщение 14.8.2016, 11:24
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 3.2.2016
Из: Vitebsk
Пользователь №: 288973



Доброго дня. У кого есть опыт по наладке контроллера Siemens RLU220 может подскажите, возможно ли реализовать защиту от замерзания калорифера, а именно:
1. Есть приточка с водяным калорифером, в комплекте датчик температуры приточного воздуха, датчик температуры обратной воды, термостат.
2. Выбрано приложение работы А 04, на данный момент откорректированы метки входов х1, х2, х3, х4 в соответствии с собранной схемой.
- х1 - температура приточного воздуха;
- х2 - защита от замерзания (аналоговый вход - значение NI);
- х3- 0000;
- х4- 0000.
"Сухие" контакты (норм.раз.) термостата использованы в схеме питания одного из трех промежуточных реле (схема управления вентилятором).
Будет ли контроллер работать адекватно если х3 установить как дискретный вход и задать его, как вход защиты от замерзания, а к нему подключить "сухие" контакты от промежуточного реле, при замыкании или размыкании которых контроллер будет считать что есть вероятность замерзания калорифера и будет открывать КРЗ на 100%?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Electroniclab   Siemens Rlu220 защита от замерзания калорифера в приточке   14.8.2016, 11:24
- - dmchehow   Цитата(Electroniclab @ 14.8.2016, 11:24) ...   17.12.2025, 17:33
|- - Bizzy D   Цитата(dmchehow @ 17.12.2025, 17:33) Разо...   17.12.2025, 20:28
|- - dmchehow   Цитата(Bizzy D @ 17.12.2025, 20:28) Когда...   17.12.2025, 20:51
- - LordN   вот не лень же вам с этим мертворождённым изделием...   17.12.2025, 19:31
- - AI 155   Чтобы номально работало - без переделок и доработо...   17.12.2025, 20:30
- - AI 155   А зачем по холодной обратке и почему она холодная....   17.12.2025, 21:30
|- - dmchehow   Цитата(AI 155 @ 17.12.2025, 21:30) А заче...   18.12.2025, 19:53
|- - AI 155   Цитата(dmchehow @ 18.12.2025, 21:53) Види...   18.12.2025, 20:33
|- - dmchehow   Цитата(AI 155 @ 18.12.2025, 20:33) Это шт...   19.12.2025, 14:47
- - kosmos440o   Есть большая инструкция на них, даже вроде на русс...   19.12.2025, 10:18
- - AI 155   В заводской схеме, капиллярный термостат это един...   19.12.2025, 18:32
|- - dmchehow   Цитата(AI 155 @ 19.12.2025, 18:32) В заво...   19.12.2025, 20:41
|- - Bizzy D   Цитата(dmchehow @ 19.12.2025, 20:41) Это ...   19.12.2025, 22:06
|- - dmchehow   Цитата(Bizzy D @ 19.12.2025, 22:06) Когда...   Вчера, 8:50
||- - Bizzy D   Цитата(dmchehow @ 20.12.2025, 8:50) Была ...   Сегодня, 10:50
||- - l-nikolaev   Цитата(dmchehow @ 20.12.2025, 8:50) Была ...   Сегодня, 12:25
|- - l-nikolaev   Цитата(Bizzy D @ 19.12.2025, 22:06) Когда...   Сегодня, 13:34
|- - dmchehow   Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2025, 13:3...   Сегодня, 13:37
- - AI 155   Алгоритм запуска неподходящий. Если оставлять рлу...   19.12.2025, 21:05
- - AI 155   В первую очередь надо понять что с гидравликой про...   Сегодня, 8:07
- - AI 155   Первое это выяснить, работало ли это раньше или не...   Сегодня, 8:32
|- - dmchehow   Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 8:32) Первое ...   Сегодня, 9:54
- - LordN   сколько у меня было рлу на объектах, в морозы-холо...   Сегодня, 10:46
- - AI 155   Для рлу в морозы надо в меню одну настройку делать...   Сегодня, 11:59
- - LordN   обратка на стоянке д.б. не больше +25.   Сегодня, 12:11
- - LordN   Цитата2 минуты -будет шикарно2 минуты? минимум 20.   Сегодня, 12:48
- - l-nikolaev   Цитата(LordN @ 21.12.2025, 12:48) 2 минут...   Сегодня, 13:14
- - dmchehow   Интересно На ПЧ данфосс fc51 какое можно выставит...   Сегодня, 13:33
|- - l-nikolaev   Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 13:33) Инте...   Сегодня, 13:40
|- - dmchehow   Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2025, 13:4...   Сегодня, 14:56
|- - l-nikolaev   Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 14:56) Труб...   Сегодня, 17:07
|- - dmchehow   Цитата(l-nikolaev @ 21.12.2025, 17:0...   Сегодня, 19:00
- - AI 155   А какая наружная и Тпритока при этом ?   Сегодня, 15:00
|- - dmchehow   Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 15:00) А кака...   Сегодня, 15:16
|- - AI 155   Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 17:16) -2-4...   Сегодня, 19:02
|- - dmchehow   Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 19:02) 80 * н...   Сегодня, 19:07
- - AI 155   При -4* Тнаружн, подача на патрубке калорифера 80...   Сегодня, 19:16
|- - dmchehow   Цитата(AI 155 @ 21.12.2025, 19:16) При -...   Сегодня, 19:43
- - AI 155   80* на на патрубке калорифера при 40% открытия ? Е...   Сегодня, 19:53
- - l-nikolaev   Цитата(dmchehow @ 21.12.2025, 15:16) -2-4...   Сегодня, 19:57


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 1)
Пользователей: 1 l-nikolaev

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 19:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных