> Расход воды в теплом полу, Маленький расход в теплом полу.
Андрей Серегин
сообщение 17.8.2016, 14:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 12.6.2015
Пользователь №: 270506



Здравствуйте, собрал смесительный узел с коллекторами валтек с расходомерами. на 3 ветки по 50 метров Ф16 (сш. полиэтилен.) насос 25\40 валтек, обр.клапан трехходовой валтек mr.01 . на всех скоростях тестировал каждую петлю - расход в 2-3 раза ниже проектируемого. В одной петле 50 м. при заглушенных остальных - расход всего 3.7 л/мин. на третьей скорости, 3 л/мин -на второй и 2 л/мин на 1 скоростях.

Сообщение отредактировал Андрей Серегин - 17.8.2016, 14:36
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.jpg ( 689,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Андрей Серегин   Расход воды в теплом полу   17.8.2016, 14:26
- - Андрей Серегин   На сколько петель по 50м. должно хватать насоса 24...   17.8.2016, 15:39
- - Inchin   Цитата(Андрей Серегин @ 17.8.2016, 14:26)...   17.8.2016, 17:17
- - А.В.   а сколько проектируемый? (и от куда вы его взяли и...   17.8.2016, 17:23
- - Inchin   Вот пример ТП с четырьмя петлями. Этажный план и в...   17.8.2016, 17:41
- - А.В.   да, да Inchin, вы правы. У меня то ж сомнения что ...   17.8.2016, 18:23
|- - Inchin   Цитата(А.В. @ 17.8.2016, 18:23) У меня то...   17.8.2016, 18:32
- - Андрей Серегин   Блин, причем тут остывание. Я про гидравлику спраш...   17.8.2016, 22:12
|- - Inchin   Цитата(Андрей Серегин @ 17.8.2016, 22:12)...   18.8.2016, 12:46
- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 17.8.2016, 14:26)...   17.8.2016, 22:53
- - Wiz   Цитатарасход в 2-3 раза ниже проектируемого А сооб...   18.8.2016, 13:08
- - Андрей Серегин   Проектируемый расход - 2 л/мин на 50 метров петли....   18.8.2016, 20:51
|- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 18.8.2016, 20:51)...   18.8.2016, 23:37
- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 17.8.2016, 14:26)...   18.8.2016, 21:00
- - Андрей Серегин   Согласно грфику насоса реальный расход ниже в 2-3 ...   18.8.2016, 22:15
|- - А.В.   Цитата(Андрей Серегин @ 18.8.2016, 22:15)...   18.8.2016, 22:26
|- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 18.8.2016, 22:15)...   18.8.2016, 22:35
|- - А.В.   Цитата(tiptop @ 18.8.2016, 22:35) Как Вы ...   18.8.2016, 22:41
- - Андрей Серегин   По поводу санкомовских программ : прога считает ги...   18.8.2016, 22:38
- - Андрей Серегин   Цитата(tiptop @ 18.8.2016, 23:35) Как Вы ...   18.8.2016, 22:57
|- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 18.8.2016, 22:46)...   18.8.2016, 23:01
- - Андрей Серегин   Погодите, погодите, нельзя же считать потери в кон...   18.8.2016, 23:05
|- - tiptop   to Андрей Серегин Вы не обращайте внимания на то,...   18.8.2016, 23:10
- - Андрей Серегин   Kv - это расход воды при определенной потере давле...   18.8.2016, 23:27
- - Андрей Серегин   Цитата(tiptop @ 19.8.2016, 0:37) "2 ...   19.8.2016, 0:17
|- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 19.8.2016, 0:17) ...   19.8.2016, 0:28
- - Андрей Серегин   Странно... и никто не лезет в наш разговор. Наверн...   19.8.2016, 10:11
|- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 19.8.2016, 10:11)...   19.8.2016, 11:33
|- - Inchin   Цитата(Андрей Серегин @ 19.8.2016, 10:11)...   19.8.2016, 12:22
- - Андрей Серегин   Цитата(tiptop @ 19.8.2016, 12:33) Не ...   20.8.2016, 7:50
- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 17.8.2016, 14:26)...   20.8.2016, 13:48
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 20.8.2016, 13:48) Сейчас ...   20.8.2016, 14:51
|- - tiptop   Цитата(tiptop @ 20.8.2016, 14:51) Одна из...   23.8.2016, 22:28
- - Андрей Серегин   Цитата(tiptop @ 20.8.2016, 14:48) (Kv0,33...   20.8.2016, 22:39
|- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 20.8.2016, 22:39)...   20.8.2016, 23:44
- - tiptop   RE: Расход воды в теплом полу   20.8.2016, 23:00
- - Андрей Серегин   Значит википедия врет, а я зря учился: https://ru...   21.8.2016, 8:44
|- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 21.8.2016, 8:44) ...   21.8.2016, 11:40
|- - tiptop   Цитата(Андрей Серегин @ 21.8.2016, 8:44) ...   21.8.2016, 12:14
- - Андрей Серегин   Вот только с трехходовым клапаном не совсем ясно, ...   21.8.2016, 9:11
- - Андрей Серегин   Все равно расход в петле должен быть больше. Ну и ...   21.8.2016, 21:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 23:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных