Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Величина перепада давления при известном расходе и диаметре
profeMaster
сообщение 25.8.2016, 17:59
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 168
Регистрация: 22.4.2016
Из: Одесса
Пользователь №: 295734



Здравствуйте! smile.gif

Интересует, какая будет величина перепада давления (Pa) в воздуховоде диаметром 150 мм при расходе 150 м3/ч, если одну трубку прессостата поставить до вентилятора, а вторую после?

Вопрос возник из-за подбора оборудования (есть мнение, что уставка 50 Па (и даже 20) будет слишком большая для такой установки).

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- profeMaster   Величина перепада давления при известном расходе и диаметре   25.8.2016, 17:59
- - profeMaster   характеристика вентилятора и сети тут, но ситуацию...   26.8.2016, 21:13
- - Twonk   впервые слышу что у прессостата бывают две трубки   26.8.2016, 21:51
- - profeMaster   RE: Величина перепада давления при известном расходе и диаметре   26.8.2016, 21:53
- - Twonk   И-и?   26.8.2016, 21:54
- - profeMaster   я не телепат   26.8.2016, 21:58
- - Twonk   в точности я так и не понял, что имеется ввиду. Пр...   26.8.2016, 22:11
- - profeMaster   вы правы - дифманометр. Благодарю, выходит, перепа...   26.8.2016, 22:20
- - Twonk   красная линия - характеристика вентилятора. Зависи...   26.8.2016, 22:40
- - profeMaster   этот график составлял я. Имею прессостат с минимал...   26.8.2016, 22:52
- - Twonk   Я понял. Когда низкое дельта Р ТЭН отключается. Зд...   26.8.2016, 23:04
- - profeMaster   график составлял для первой и второй скорости вент...   26.8.2016, 23:07
- - tiptop   Цитата(profeMaster @ 26.8.2016, 21:53) Ц...   26.8.2016, 23:22
|- - Twonk   Цитата(tiptop @ 27.8.2016, 1:22) Больше ч...   26.8.2016, 23:31
- - Twonk   А-а!! Вона че! Получаетя принятый вент...   26.8.2016, 23:24
- - profeMaster   спасибо еще раз!   26.8.2016, 23:25
- - Skaramush   Для целей ТС нужен датчик потока. И сделать такой ...   28.8.2016, 13:15
|- - vsklokoch   Цитата(Skaramush @ 28.8.2016, 14:15) Для ...   29.8.2016, 0:32
- - profeMaster   Skaramush, главный компонент в есть продаже?   28.8.2016, 20:57
- - profeMaster   или имеется в виду сколхозить что-то лепестково-гр...   28.8.2016, 21:21
- - tiptop   Думаю, что самый надёжный вариант - это два преобр...   28.8.2016, 21:38
- - profeMaster   предположу, что предлагали вариант проще   28.8.2016, 21:45
- - profeMaster   ценю ваш опыт, имеющиеся реле решил не ставить, та...   29.8.2016, 1:31
- - Skaramush   Обычный концевой выключатель + коромысло с "л...   29.8.2016, 11:27
|- - T-rex   Цитата(profeMaster @ 28.8.2016, 21:57) Sk...   29.8.2016, 17:09
- - Skaramush   А теперь на 150 кубов при малой скорости. Какой у ...   29.8.2016, 21:00
- - profeMaster   у нагугленого (тот, что на картинке), 4,5 м/с - ми...   29.8.2016, 21:04
|- - T-rex   Цитата(profeMaster @ 29.8.2016, 21:04) 4,...   29.8.2016, 21:49
- - Skaramush   Там такой набор местных сопротивлений, что ещё одн...   29.8.2016, 21:56
- - profeMaster   у этого, например, от 2,5 м/с http://spluss.in.ua/...   29.8.2016, 23:06
- - vsklokoch   Дык а чем микрик с рычажком плох? (лично у меня т...   29.8.2016, 23:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 6:57
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных