Georgy Канальный нагреватель 400х200 на 1ф, 220В? 26.8.2016, 1:05 Kasper Поставить два калорифера последовательно, если ско... 26.8.2016, 11:06 WAKO Обычно (но не всегда! нужно проверять!) тр... 26.8.2016, 12:13![]() Georgy WAKO
Большое спасибо! Буду рыть схемы подключе... 26.8.2016, 17:08 WAKO http://joxi.ru/8Anz85ptgMXoAO 26.8.2016, 17:17 Georgy Подскажите, пожалуйста, если калорифер рассчитан н... 8.9.2016, 16:34![]() Blade runner Цитата(Georgy @ 8.9.2016, 14:34)
Проведи... 8.9.2016, 20:11 WAKO Сколько вы передаете теплоносителю-воздуху теплово... 8.9.2016, 20:05 Сергей Валерьевич Цитата(Georgy @ 26.8.2016, 2:05) Все сабж... 8.9.2016, 20:27 vsklokoch Цитата(Georgy @ 8.9.2016, 17:34) при этом... 8.9.2016, 22:41 Blade runner Надо 10 мм2 8.9.2016, 22:50![]() vsklokoch Цитата(Blade runner @ 8.9.2016, 23:50) На... 9.9.2016, 6:42 Blade runner Если алюминиевая, то 16 мм2 9.9.2016, 7:44