Приветствую, специалисты ОВ, прошу вас о помощи. Занимаюсь расчетом пожарного риска, считаю в программе опасные факторы пожара с учетом противодымной системы. Мне надо задать расход для клапанов ДУ и подпора. Ситуация следующая. В коридоре жилого дома есть одна шахта ДУ (расход 15000 м3/ч), от нее идет два небольших ответвления на два клапана, на каждый клапан расход получается 7500 м3/ч (делим пополам), компенсация выполнена через шихту пассажирского лифта (на шахту по записке ОВ приходится 15200 м3/ч). Но 15200 м3/ч это именно на подпор шахты лифта, а на компенсацию, как мне сказали,берется 70 % от расхода на систему дымоудаления.
1. Не подскажете где это написано?
2. И главный вопрос. 70 % от ДУ брать от общего расхода ДУ (15000) или от расхода на один клапан ДУ (7500)?
10500 м3/ч (70% от 15000 м3/ч) или 5250 м3/ч (70 % от 7500 м3/ч) брать для клапана подпора из лифта?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Pirate   70 % от системы дымоудаления   29.8.2016, 13:20
- - Wiz   ЦитатаНе подскажете где это написано? СП 7 п. 7.4 ...   29.8.2016, 13:31
|- - Pirate   Цитата(Wiz @ 29.8.2016, 13:31) СП 7 п. 7....   29.8.2016, 13:38
|- - NOVIK_N   Цитата(Wiz @ 29.8.2016, 13:31) СП 7 п. 7....   30.8.2016, 0:06
- - Wiz   ЦитатаЕсли у меня есть расчет ДУ в записке ОВ, я м...   29.8.2016, 13:50
- - Pirate   Спасибо! Верно ли я понимаю, что: L = Gsm*3600...   29.8.2016, 14:05
- - Wiz   ЦитатаЕсли все верно, встает вопрос, как перевести...   29.8.2016, 14:10
|- - Pirate   Цитата(Wiz @ 29.8.2016, 14:10) Через плот...   29.8.2016, 14:47
- - Pirate   Wiz, будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, м...   29.8.2016, 20:35
- - Wiz   Да все верно. Плотность нужно брать при температур...   29.8.2016, 21:50
- - Wiz   Цитатабрать этот расход, который является 70% от м...   29.8.2016, 22:12
- - Pirate   Что-то я запутался. Выходит, что 23,5 температур...   29.8.2016, 23:21
- - Pirate   ЦитатаСледовательно, для того, чтобы обеспечить от...   30.8.2016, 0:10
- - Wiz   ЦитатаНе понял, что за графа 4? Столбец 4. ЦитатаТ...   30.8.2016, 0:19
- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 30.8.2016, 0:19) При механик...   30.8.2016, 1:10
- - Pirate   Теперь я окончательно в тупике. Попробую еще раз, ...   30.8.2016, 12:01
|- - Незнайка   Цитата(Pirate @ 30.8.2016, 12:01) 2. Пунк...   27.2.2018, 11:57
|- - NOVIK_N   Цитата(Незнайка @ 27.2.2018, 11:57) Но пр...   27.2.2018, 14:16
|- - Незнайка   Цитата(NOVIK_N @ 27.2.2018, 14:16) Авторы...   27.2.2018, 14:38
- - Wiz   Цитата1. Почему нельзя просто взять от него 70% и ...   30.8.2016, 12:39
- - Pirate   ЦитатаПотому что есть методические рекомендации МР...   30.8.2016, 13:12
- - Wiz   ЦитатаДействительно, 77% получается тогда. Странно...   30.8.2016, 13:24
- - Барабан   Интересная мысль прозвучала! Использовать част...   30.8.2016, 15:45
|- - NOVIK_N   Цитата(Барабан @ 30.8.2016, 15:45) Исполь...   30.8.2016, 17:22
- - Wiz   ЦитатаЧтобы исключить повышение давления в коридор...   30.8.2016, 17:36
|- - NOVIK_N   Цитата(Wiz @ 30.8.2016, 17:36) Что-то не ...   30.8.2016, 23:04
- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 29.8.2016, 22:12) Это будет ...   30.8.2016, 20:15
- - ИОВ   Цитата(NOVIK_N @ 30.8.2016, 0:06) Если бе...   31.8.2016, 9:02
- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 27.2.2018, 11:57) Но пр...   27.2.2018, 15:07
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 15:07) У меня ест...   27.2.2018, 15:23
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 27.2.2018, 15:23) Автор...   27.2.2018, 16:13
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 16:13) Мне вот ин...   27.2.2018, 16:32
|- - ИОВ   Цитата(Незнайка @ 27.2.2018, 16:32) В опр...   27.2.2018, 18:04
|- - Незнайка   Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 18:04) И почему-т...   27.2.2018, 19:45
- - Evgenzag   Уважаемый ИОВ, в ГОСТ Р 53300-2009 актуализирован...   24.2.2021, 11:07
|- - ИОВ   Цитата(Evgenzag @ 24.2.2021, 11:07) Уважа...   24.2.2021, 12:50
|- - Evgenzag   Цитата(ИОВ @ 24.2.2021, 16:50) Никак, не ...   26.2.2021, 20:49
|- - ИОВ   Цитата(Evgenzag @ 26.2.2021, 20:49) Уважа...   27.2.2021, 8:38
- - Wiz   Ну вот вроде как и сделали хорошо, но опять не доп...   24.2.2021, 13:33
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 24.2.2021, 13:33) Ну вот вро...   24.2.2021, 13:45
- - elenam   Правильно ли я понимаю п 9.7 СП60.2020. Слово ...   3.8.2021, 12:05
|- - ИОВ   Цитата(elenam @ 3.8.2021, 12:05) Правильн...   3.8.2021, 14:48
- - elenam   Возможно я и не права. Но я считаю дымоудаление пр...   3.8.2021, 15:20
|- - ИОВ   Цитата(elenam @ 3.8.2021, 15:20) Если бра...   3.8.2021, 16:23
- - elenam   Когда мы получим четкие нормы   3.8.2021, 21:19
- - трое пожарников   Цитата(ИОВ @ 24.2.2021, 16:50) Рекомендую всем про...   11.11.2021, 5:38
|- - ИОВ   Цитата(трое пожарников @ 11.11.2021, 5:38...   11.11.2021, 8:56
- - трое пожарников   ув. ИОВ, премного благодарен. были попытки борьбы ...   11.11.2021, 9:43
- - Gratdor   Чтобы не создавать новой, темы задам вопрос тут, б...   11.3.2023, 16:43
- - lyubopytnyj   Цитата(Gratdor @ 11.3.2023, 16:43) Как эт...   13.3.2023, 12:48
- - Gratdor   Цитата(lyubopytnyj @ 13.3.2023, 14:48) Во...   13.3.2023, 15:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных