70 % от системы дымоудаления |
|
|
|
29.8.2016, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 127
Регистрация: 19.3.2011
Пользователь №: 99113

|
Приветствую, специалисты ОВ, прошу вас о помощи. Занимаюсь расчетом пожарного риска, считаю в программе опасные факторы пожара с учетом противодымной системы. Мне надо задать расход для клапанов ДУ и подпора. Ситуация следующая. В коридоре жилого дома есть одна шахта ДУ (расход 15000 м3/ч), от нее идет два небольших ответвления на два клапана, на каждый клапан расход получается 7500 м3/ч (делим пополам), компенсация выполнена через шихту пассажирского лифта (на шахту по записке ОВ приходится 15200 м3/ч). Но 15200 м3/ч это именно на подпор шахты лифта, а на компенсацию, как мне сказали,берется 70 % от расхода на систему дымоудаления. 1. Не подскажете где это написано? 2. И главный вопрос. 70 % от ДУ брать от общего расхода ДУ (15000) или от расхода на один клапан ДУ (7500)? 10500 м3/ч (70% от 15000 м3/ч) или 5250 м3/ч (70 % от 7500 м3/ч) брать для клапана подпора из лифта?
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Pirate 70 % от системы дымоудаления 29.8.2016, 13:20 Wiz ЦитатаНе подскажете где это написано?
СП 7 п. 7.4 ... 29.8.2016, 13:31 Pirate Цитата(Wiz @ 29.8.2016, 13:31) СП 7 п. 7.... 29.8.2016, 13:38 NOVIK_N Цитата(Wiz @ 29.8.2016, 13:31) СП 7 п. 7.... 30.8.2016, 0:06 Wiz ЦитатаЕсли у меня есть расчет ДУ в записке ОВ, я м... 29.8.2016, 13:50 Pirate Спасибо! Верно ли я понимаю, что:
L = Gsm*3600... 29.8.2016, 14:05 Wiz ЦитатаЕсли все верно, встает вопрос, как перевести... 29.8.2016, 14:10 Pirate Цитата(Wiz @ 29.8.2016, 14:10) Через плот... 29.8.2016, 14:47 Pirate Wiz, будьте добры, прокомментируйте, пожалуйста, м... 29.8.2016, 20:35 Wiz Да все верно. Плотность нужно брать при температур... 29.8.2016, 21:50 Wiz Цитатабрать этот расход, который является 70% от м... 29.8.2016, 22:12 Pirate Что-то я запутался.
Выходит, что 23,5 температур... 29.8.2016, 23:21 Pirate ЦитатаСледовательно, для того, чтобы обеспечить от... 30.8.2016, 0:10 Wiz ЦитатаНе понял, что за графа 4?
Столбец 4.
ЦитатаТ... 30.8.2016, 0:19 ИОВ Цитата(Wiz @ 30.8.2016, 0:19) При механик... 30.8.2016, 1:10 Pirate Теперь я окончательно в тупике. Попробую еще раз, ... 30.8.2016, 12:01 Незнайка Цитата(Pirate @ 30.8.2016, 12:01) 2. Пунк... 27.2.2018, 11:57  NOVIK_N Цитата(Незнайка @ 27.2.2018, 11:57) Но пр... 27.2.2018, 14:16   Незнайка Цитата(NOVIK_N @ 27.2.2018, 14:16) Авторы... 27.2.2018, 14:38 Wiz Цитата1. Почему нельзя просто взять от него 70% и ... 30.8.2016, 12:39 Pirate ЦитатаПотому что есть методические рекомендации МР... 30.8.2016, 13:12 Wiz ЦитатаДействительно, 77% получается тогда. Странно... 30.8.2016, 13:24 Барабан Интересная мысль прозвучала! Использовать част... 30.8.2016, 15:45 NOVIK_N Цитата(Барабан @ 30.8.2016, 15:45) Исполь... 30.8.2016, 17:22 Wiz ЦитатаЧтобы исключить повышение давления в коридор... 30.8.2016, 17:36 NOVIK_N Цитата(Wiz @ 30.8.2016, 17:36) Что-то не ... 30.8.2016, 23:04 ИОВ Цитата(Wiz @ 29.8.2016, 22:12) Это будет ... 30.8.2016, 20:15 ИОВ Цитата(NOVIK_N @ 30.8.2016, 0:06) Если бе... 31.8.2016, 9:02 ИОВ Цитата(Незнайка @ 27.2.2018, 11:57) Но пр... 27.2.2018, 15:07 Незнайка Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 15:07) У меня ест... 27.2.2018, 15:23  ИОВ Цитата(Незнайка @ 27.2.2018, 15:23) Автор... 27.2.2018, 16:13   Незнайка Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 16:13) Мне вот ин... 27.2.2018, 16:32    ИОВ Цитата(Незнайка @ 27.2.2018, 16:32) В опр... 27.2.2018, 18:04     Незнайка Цитата(ИОВ @ 27.2.2018, 18:04) И почему-т... 27.2.2018, 19:45 Evgenzag Уважаемый ИОВ, в ГОСТ Р 53300-2009 актуализирован... 24.2.2021, 11:07 ИОВ Цитата(Evgenzag @ 24.2.2021, 11:07) Уважа... 24.2.2021, 12:50  Evgenzag Цитата(ИОВ @ 24.2.2021, 16:50) Никак, не ... 26.2.2021, 20:49   ИОВ Цитата(Evgenzag @ 26.2.2021, 20:49) Уважа... 27.2.2021, 8:38 Wiz Ну вот вроде как и сделали хорошо, но опять не доп... 24.2.2021, 13:33 ИОВ Цитата(Wiz @ 24.2.2021, 13:33) Ну вот вро... 24.2.2021, 13:45 elenam Правильно ли я понимаю п 9.7 СП60.2020. Слово ... 3.8.2021, 12:05 ИОВ Цитата(elenam @ 3.8.2021, 12:05) Правильн... 3.8.2021, 14:48 elenam Возможно я и не права. Но я считаю дымоудаление пр... 3.8.2021, 15:20 ИОВ Цитата(elenam @ 3.8.2021, 15:20) Если бра... 3.8.2021, 16:23 elenam Когда мы получим четкие нормы 3.8.2021, 21:19 трое пожарников Цитата(ИОВ @ 24.2.2021, 16:50) Рекомендую всем про... 11.11.2021, 5:38 ИОВ Цитата(трое пожарников @ 11.11.2021, 5:38... 11.11.2021, 8:56 трое пожарников ув. ИОВ, премного благодарен.
были попытки борьбы ... 11.11.2021, 9:43 Gratdor Чтобы не создавать новой, темы задам вопрос тут, б... 11.3.2023, 16:43 lyubopytnyj Цитата(Gratdor @ 11.3.2023, 16:43) Как эт... 13.3.2023, 12:48  Gratdor Цитата(lyubopytnyj @ 13.3.2023, 14:48) Во... 13.3.2023, 15:46
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|