Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Запуск насоса Grundfos с "мозгами" Mge от внешнего ЧРП, откидываем встроенный частотник и вешаем на внешний
Евген_380V
сообщение 29.8.2016, 20:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 3.4.2013
Пользователь №: 187944



День добрый. Помогите решить вопрос. Предъистория: имеются повысительные насосы grundfos MGE71A 2-FT85-HA 0.37 kW со встроенным ЧРП. В результате подтопления насосной (как выяснилось позже) один из них не подает признаков жизни (при подаче напруги просто пищит тихо)…При вскрытии мозгов обнаружена вода внутри, подгоревший резистор (из видимых). Подключаю через лампочку, она горит, значит коза в силовой цепи…Разбираться нету желания и времени). Возникла идея откинуть внешние мозги от самого двигателя и его запитать от ЧРП. В итоге двигатель был запущен от ЧРП Vacon 100Flow (1.5 кВт). НО! Электродвигатель на насосе 3-х фазный, при чем на постоянных магнитах, а вход напряжения на мозги однофазный…Следовательно мозги из однофазного напряжения формируют 3-х фазное, впринципе стандартная схема. Но, запуская от Вакона, я выставлял минимальное напряжение которое он мог выдать в 180В, при этом двигатель крутиться, но пищит, значит ему 180В многовато…
Прикрепленный файл  20160811_210806.jpg ( 537,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  20160811_210816.jpg ( 632,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44

Прикрепленный файл  20160829_133342.jpg ( 594,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67


Так собственно вопрос: может кто сталкивался с такой проблемой, или знает какое реально должно на него подаваться напряжение, и может был опыт подключения внешнего ЧРП на такие электродвигатели, и если, да, то какой взять частотник для реализации этой идеи?

P.S. в СЦ не отправлять)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Евген_380V   Запуск насоса Grundfos с "мозгами" Mge от внешнего ЧРП   29.8.2016, 20:52
- - Евген_380V   Не поверю что на форуме нет технарей грундфоса...   1.9.2016, 21:43
- - andrey2147   Такая-же проблема :сгорел привод только слабее MGE...   14.9.2016, 10:44
- - Евген_380V   ЭД значит в Вашем случае такой-же, но меньшей мощн...   18.9.2016, 18:34
- - andrey2147   Цитата(Евген_380V @ 29.8.2016, 22:52) зап...   22.9.2016, 9:47
- - andrey2147   Замерил между фазами 300 в тестер показвает   22.9.2016, 17:37
- - Евген_380V   Цитата(andrey2147 @ 22.9.2016, 10:47) Поп...   22.9.2016, 22:21
- - Kotlovoy   Вы вообще не сможете измерить напряжение на выходе...   22.9.2016, 22:40
- - andrey2147   Цитата(Kotlovoy @ 23.9.2016, 0:40) Вы воо...   23.9.2016, 5:11
- - Евген_380V   /*Цитата(andrey2147 @ 23.9.2016, 6:11) Мы...   23.9.2016, 20:20
- - andrey2147   Нет не такая потом сфоткаю, верятно с Дании 6 выво...   23.9.2016, 20:44
- - Евген_380V   Цитата(andrey2147 @ 23.9.2016, 21:44) Нет...   23.9.2016, 22:14
- - to0freak   Я делал подобное уже несколько раз. Каждый раз про...   2.10.2016, 19:34
- - Евген_380V   Цитата(to0freak @ 2.10.2016, 20:34) В слу...   2.10.2016, 20:15
- - andrey2147   Цитата(to0freak @ 2.10.2016, 21:34) - сде...   2.10.2016, 20:26
|- - to0freak   Цитата(andrey2147 @ 2.10.2016, 20:26) Смы...   2.10.2016, 21:18
- - Евген_380V   подкинул вольтметр, правда у меня только на 400В. ...   2.10.2016, 21:21
- - andrey2147   Цитата(Евген_380V @ 2.10.2016, 23:21) , н...   4.10.2016, 20:31
- - Kotlovoy   Обычные, не TrueRMS цифровые вольтметры тупо выпря...   4.10.2016, 20:50
- - andrey2147   Цитата(andrey2147 @ 14.9.2016, 12:44) Ста...   8.3.2017, 8:33
- - Евген_380V   А я решил вопрос просто. Выкинул моторы с наездник...   18.3.2017, 17:32


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных