Минимальная скорость воды в тепловых сетях., Какая она? |
|
|
|
5.9.2016, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Здравствуйте! Прошу знающих специалистов помочь в следующем вопросе: Заказчик в тепловых сетях вместо трубы 57 положил 76 (и также вместо 76 положил 108 - это на другом участке) и просит это согласовать. Согласно таблиц гидравл. расчета водяных сетей справочника Николаева при расходе воды 4 м3/ч при 76 диаметре скорость 0,31 м/с, потери напора 2,33 (в проекте при 57 - скорость 0,59 м/с, потери 12,9),(при проектной 76 трубе скорость 0,58 м/с, потери 6,7, при 108 трубе - скорость 0,25 м/с, потери 0,95).
Т.е. в таблице 9.11 Николаева диаметр 76 первого случая и 108 второго случая попали на значения, расположенные выше жирной черты, которая означает границу между переходной областью турбулентного движения и областью квадратичного закона. В справочнике по теплоснабжению Щекина прописано, что "...Поскольку в тепловых сетях скорость воды обычно берется выше 1 м/с, то сети работают в области квадратичного закона." Но вот такая ситуация , все уже лежит на эстакаде и мы попали в область переходную. Ведь эта область тоже заявлена в таблицах гидравлического расчета. По идее, трубы заизолированы, напор из теплового пункта 0,5 МПа., при маленьких скоростях вода не должна замерзнуть.. Дайте пожалуйста совет: что делать? Может кто то разьяснит насчет скоростей. Обычно мы по гидравлике водяных сетей ориентируемся на потери (8 кгс/см2 - на магистрале, до 30 кгс/см2 - на ответвлении), а тут потери совсем мизерные получаются-это вроде как хорошо, но вот скорости....
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
marysiy Минимальная скорость воды в тепловых сетях. 5.9.2016, 12:58 tiptop Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) Но вот ... 5.9.2016, 13:45 marysiy кгс/м2 - ошиблась . При ламинарном движении все та... 5.9.2016, 13:49 Ernestas Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) Обычно ... 5.9.2016, 14:00 tiptop Цитата(Ernestas @ 5.9.2016, 14:00) С деме... 5.9.2016, 14:31  Ernestas Цитата(tiptop @ 5.9.2016, 14:31) параферн... 5.9.2016, 14:42 Ernestas Цитата(marysiy @ 6.9.2016, 9:46) Хорошая ... 6.9.2016, 11:00 marysiy Так поток в ламинарном режиме? И значит можно ост... 5.9.2016, 16:56 Ernestas Можно оставить. Поток турбулентный. 5.9.2016, 18:31 marysiy Спасибо.Но получается что в справочнике Николаева ... 5.9.2016, 20:24 Ernestas Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 20:24) Спасибо... 6.9.2016, 7:39 испытатель Было полувековой давности требование по оптимально... 5.9.2016, 21:10 tiptop Цитата(испытатель @ 5.9.2016, 21:10) Скор... 5.9.2016, 21:23 испытатель Выявляют участки ниже 0,75, а потом огромным конси... 5.9.2016, 21:54 marysiy Хорошая программа для расчета!!! А не ... 6.9.2016, 9:46 испытатель Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 18:24) Спасибо... 6.9.2016, 10:05 tiptop Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 10:05) Скор... 6.9.2016, 11:14 испытатель Под этим выражением я понимаю "популяризацию... 6.9.2016, 17:15 инж323 ничего не "как регистры", а как грязевик... 6.9.2016, 17:18 испытатель Цитата(Ernestas @ 6.9.2016, 9:00) Разницы... 6.9.2016, 17:20 Ernestas Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 17:20) В кр... 6.9.2016, 19:18 испытатель Я вообще не пойму направления дискуссии. Был вопр... 6.9.2016, 20:15 tiptop Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 20:15) давн... 6.9.2016, 21:40  инж323 Цитата(tiptop @ 6.9.2016, 21:40) Простоду... 6.9.2016, 21:50 испытатель У нас был случай порыва на умягчителях в химцехе Т... 6.9.2016, 22:52 marysiy Перебью спор на минуточку...Согласовывать трубы ил... 9.9.2016, 9:44 T-rex Любопытный вы человек. Этот ответ должен подтвержд... 9.9.2016, 9:58 испытатель Всегда, раньше, считал, что обоснование дают на за... 9.9.2016, 11:03 Ernestas Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) Заказчи... 9.9.2016, 11:52 tiptop Цитата(Ernestas @ 9.9.2016, 11:52) Может ... 9.9.2016, 12:22 испытатель Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 9:22) "Ост... 9.9.2016, 12:36 tiptop Чем ниже скорость, ниже турбулентность, тем слабее... 9.9.2016, 12:48 T-rex Предлагаю топикстартеру предложить оформить доп.со... 9.9.2016, 13:00 tiptop Цитата(T-rex @ 9.9.2016, 13:00) Пред... 9.9.2016, 13:03  T-rex Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 13:03) А разве ... 9.9.2016, 14:41 испытатель Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 9:48) Чем ниже ... 9.9.2016, 13:40 tiptop Цитата(испытатель @ 9.9.2016, 13:40) Не п... 9.9.2016, 13:50 SergeiB П.А. Антикайн в своей книге "Коррозия металла... 9.9.2016, 17:31 испытатель Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 10:50) У меня в... 9.9.2016, 18:04 LordN при малых скоростях носителя следует уделять повыш... 9.9.2016, 19:48 SAP Так никто и не написал минимальную скорость. Навер... 10.5.2017, 17:10 A.R. Цитата(SAP @ 10.5.2017, 17:10) Так никто ... 12.5.2017, 12:15 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(SAP @ 10.5.2017, 21:10) Так никто ... 11.7.2017, 4:27 SAP Уважаемый А.R, а я то как раз о зиме говорю. Если ... 12.5.2017, 12:37 SAP И вот прошло два месяца. Ни ответа, ни привета. Ви... 10.7.2017, 14:55 испытатель В СНиПах не найдете. Теплотрассы со скоростью мене... 10.7.2017, 15:12 SAP ТЕПЛОСНАБЖЕНУС, что значит "какими головами д... 11.7.2017, 17:15 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(SAP @ 11.7.2017, 21:15) ТЕПЛОСНАБЖ... 11.7.2017, 19:58 ivan-l-ing Все ваши решения, как и решения заказчика могут не... 11.7.2017, 17:34 испытатель В 90-е такое часто встречалось. Остановился завод,... 11.7.2017, 19:13 ivan-l-ing ошибаетесь, логика
Ду250 v=0.03 === G=5т/ч
на 95/7... 12.7.2017, 9:22 SAP ivan-l-ing & испытатель, спасибо! Значит п... 12.7.2017, 10:27 ТЕПЛОСНАБЖЕНУС Цитата(SAP @ 12.7.2017, 14:27) Кстати, а ... 13.7.2017, 13:16 испытатель Это как раз тот случай, когда сеть была ведомствен... 12.7.2017, 19:58 Алексис Уважаемые специалисты, все-таки существует нормати... 13.7.2017, 14:57 Ernestas Цитата(Алексис @ 13.7.2017, 14:57) Как с ... 22.7.2017, 7:06 Alexm1 В нормативной документации не встречал понятия мин... 24.7.2017, 10:23 tiptop Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 10:23) просто ... 24.7.2017, 10:33 Alexm1 Ну как сказать, насколько я помню тепловой поток о... 24.7.2017, 11:43 tiptop Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 11:43) Темпера... 24.7.2017, 12:36 Alexm1 Ну про ледяную корку было в первой части поста, та... 24.7.2017, 16:53 SAP ivan-l-ing, а в какой нормативке прописано, что пе... 9.8.2017, 10:55 Татьяна Удальцова Цитата(SAP @ 9.8.2017, 12:55) ivan-l-ing,... 9.8.2017, 15:02 ivan-l-ing сп 41
4.51 В тепловых пунктах не допускается преду... 9.8.2017, 10:58 SAP ivan-l-ing, спасибо! Про ИТП я знаю. Вот с сет... 9.8.2017, 14:50 SAP Уважаемая, Татьяна Удальцова, вопрос не в запуске ... 10.8.2017, 9:06