> Минимальная скорость воды в тепловых сетях., Какая она?
marysiy
сообщение 5.9.2016, 12:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Здравствуйте! Прошу знающих специалистов помочь в следующем вопросе:
Заказчик в тепловых сетях вместо трубы 57 положил 76 (и также вместо 76 положил 108 - это на другом участке) и просит это согласовать. Согласно таблиц гидравл. расчета водяных сетей справочника Николаева при расходе воды 4 м3/ч при 76 диаметре скорость 0,31 м/с, потери напора 2,33 (в проекте при 57 - скорость 0,59 м/с, потери 12,9),(при проектной 76 трубе скорость 0,58 м/с, потери 6,7, при 108 трубе - скорость 0,25 м/с, потери 0,95).


Т.е. в таблице 9.11 Николаева диаметр 76 первого случая и 108 второго случая попали на значения, расположенные выше жирной черты, которая означает границу между переходной областью турбулентного движения и областью квадратичного закона.
В справочнике по теплоснабжению Щекина прописано, что "...Поскольку в тепловых сетях скорость воды обычно берется выше 1 м/с, то сети работают в области квадратичного закона."
Но вот такая ситуация , все уже лежит на эстакаде и мы попали в область переходную. Ведь эта область тоже заявлена в таблицах гидравлического расчета.
По идее, трубы заизолированы, напор из теплового пункта 0,5 МПа., при маленьких скоростях вода не должна замерзнуть..
Дайте пожалуйста совет: что делать? Может кто то разьяснит насчет скоростей. Обычно мы по гидравлике водяных сетей ориентируемся на потери (8 кгс/см2 - на магистрале, до 30 кгс/см2 - на ответвлении), а тут потери совсем мизерные получаются-это вроде как хорошо, но вот скорости....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- marysiy   Минимальная скорость воды в тепловых сетях.   5.9.2016, 12:58
- - tiptop   Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) Но вот ...   5.9.2016, 13:45
- - marysiy   кгс/м2 - ошиблась . При ламинарном движении все та...   5.9.2016, 13:49
- - Ernestas   Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) Обычно ...   5.9.2016, 14:00
|- - tiptop   Цитата(Ernestas @ 5.9.2016, 14:00) С деме...   5.9.2016, 14:31
||- - Ernestas   Цитата(tiptop @ 5.9.2016, 14:31) параферн...   5.9.2016, 14:42
|- - Ernestas   Цитата(marysiy @ 6.9.2016, 9:46) Хорошая ...   6.9.2016, 11:00
- - marysiy   Так поток в ламинарном режиме? И значит можно ост...   5.9.2016, 16:56
- - Ernestas   Можно оставить. Поток турбулентный.   5.9.2016, 18:31
- - marysiy   Спасибо.Но получается что в справочнике Николаева ...   5.9.2016, 20:24
|- - Ernestas   Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 20:24) Спасибо...   6.9.2016, 7:39
- - испытатель   Было полувековой давности требование по оптимально...   5.9.2016, 21:10
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 5.9.2016, 21:10) Скор...   5.9.2016, 21:23
- - испытатель   Выявляют участки ниже 0,75, а потом огромным конси...   5.9.2016, 21:54
- - marysiy   Хорошая программа для расчета!!! А не ...   6.9.2016, 9:46
- - испытатель   Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 18:24) Спасибо...   6.9.2016, 10:05
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 10:05) Скор...   6.9.2016, 11:14
- - испытатель   Под этим выражением я понимаю "популяризацию...   6.9.2016, 17:15
- - инж323   ничего не "как регистры", а как грязевик...   6.9.2016, 17:18
- - испытатель   Цитата(Ernestas @ 6.9.2016, 9:00) Разницы...   6.9.2016, 17:20
|- - Ernestas   Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 17:20) В кр...   6.9.2016, 19:18
- - испытатель   Я вообще не пойму направления дискуссии. Был вопр...   6.9.2016, 20:15
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 6.9.2016, 20:15) давн...   6.9.2016, 21:40
|- - инж323   Цитата(tiptop @ 6.9.2016, 21:40) Простоду...   6.9.2016, 21:50
- - испытатель   У нас был случай порыва на умягчителях в химцехе Т...   6.9.2016, 22:52
- - marysiy   Перебью спор на минуточку...Согласовывать трубы ил...   9.9.2016, 9:44
- - T-rex   Любопытный вы человек. Этот ответ должен подтвержд...   9.9.2016, 9:58
- - испытатель   Всегда, раньше, считал, что обоснование дают на за...   9.9.2016, 11:03
- - Ernestas   Цитата(marysiy @ 5.9.2016, 12:58) Заказчи...   9.9.2016, 11:52
|- - tiptop   Цитата(Ernestas @ 9.9.2016, 11:52) Может ...   9.9.2016, 12:22
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 9:22) "Ост...   9.9.2016, 12:36
- - tiptop   Чем ниже скорость, ниже турбулентность, тем слабее...   9.9.2016, 12:48
- - T-rex   Предлагаю топикстартеру предложить оформить доп.со...   9.9.2016, 13:00
|- - tiptop   Цитата(T-rex @ 9.9.2016, 13:00) Пред...   9.9.2016, 13:03
|- - T-rex   Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 13:03) А разве ...   9.9.2016, 14:41
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 9:48) Чем ниже ...   9.9.2016, 13:40
|- - tiptop   Цитата(испытатель @ 9.9.2016, 13:40) Не п...   9.9.2016, 13:50
- - SergeiB   П.А. Антикайн в своей книге "Коррозия металла...   9.9.2016, 17:31
- - испытатель   Цитата(tiptop @ 9.9.2016, 10:50) У меня в...   9.9.2016, 18:04
- - LordN   при малых скоростях носителя следует уделять повыш...   9.9.2016, 19:48
- - SAP   Так никто и не написал минимальную скорость. Навер...   10.5.2017, 17:10
|- - A.R.   Цитата(SAP @ 10.5.2017, 17:10) Так никто ...   12.5.2017, 12:15
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(SAP @ 10.5.2017, 21:10) Так никто ...   11.7.2017, 4:27
- - SAP   Уважаемый А.R, а я то как раз о зиме говорю. Если ...   12.5.2017, 12:37
- - SAP   И вот прошло два месяца. Ни ответа, ни привета. Ви...   10.7.2017, 14:55
- - испытатель   В СНиПах не найдете. Теплотрассы со скоростью мене...   10.7.2017, 15:12
- - SAP   ТЕПЛОСНАБЖЕНУС, что значит "какими головами д...   11.7.2017, 17:15
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(SAP @ 11.7.2017, 21:15) ТЕПЛОСНАБЖ...   11.7.2017, 19:58
- - ivan-l-ing   Все ваши решения, как и решения заказчика могут не...   11.7.2017, 17:34
- - испытатель   В 90-е такое часто встречалось. Остановился завод,...   11.7.2017, 19:13
- - ivan-l-ing   ошибаетесь, логика Ду250 v=0.03 === G=5т/ч на 95/7...   12.7.2017, 9:22
- - SAP   ivan-l-ing & испытатель, спасибо! Значит п...   12.7.2017, 10:27
|- - ТЕПЛОСНАБЖЕНУС   Цитата(SAP @ 12.7.2017, 14:27) Кстати, а ...   13.7.2017, 13:16
- - испытатель   Это как раз тот случай, когда сеть была ведомствен...   12.7.2017, 19:58
- - Алексис   Уважаемые специалисты, все-таки существует нормати...   13.7.2017, 14:57
|- - Ernestas   Цитата(Алексис @ 13.7.2017, 14:57) Как с ...   22.7.2017, 7:06
- - Alexm1   В нормативной документации не встречал понятия мин...   24.7.2017, 10:23
|- - tiptop   Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 10:23) просто ...   24.7.2017, 10:33
- - Alexm1   Ну как сказать, насколько я помню тепловой поток о...   24.7.2017, 11:43
|- - tiptop   Цитата(Alexm1 @ 24.7.2017, 11:43) Темпера...   24.7.2017, 12:36
- - Alexm1   Ну про ледяную корку было в первой части поста, та...   24.7.2017, 16:53
- - SAP   ivan-l-ing, а в какой нормативке прописано, что пе...   9.8.2017, 10:55
|- - Татьяна Удальцова   Цитата(SAP @ 9.8.2017, 12:55) ivan-l-ing,...   9.8.2017, 15:02
- - ivan-l-ing   сп 41 4.51 В тепловых пунктах не допускается преду...   9.8.2017, 10:58
- - SAP   ivan-l-ing, спасибо! Про ИТП я знаю. Вот с сет...   9.8.2017, 14:50
- - SAP   Уважаемая, Татьяна Удальцова, вопрос не в запуске ...   10.8.2017, 9:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 14:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных