Здравствуйте, подскажите пожалуйста что означает переводной коэффициент в формуле по определению промывки трубопроводов (приложение 5 Приказ Минстроя России от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»)

Wпр=2800*d2*v*t, где
d- диаметр промывочного устройства или водоспуска, м;
t - продолжительность промывки, час.;
v - скорость воды при промывке, м/сек.
2800 - переводной коэффициент

если подставить мои данные получается что-то не то
d=0.089м
v=1.5 м/с
t=8ч=28800с

Wпр=2800*(0,089)2*1,5*28800=958124,16м3
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Олеся403   Промывка трубопроводов   8.9.2016, 7:41
- - ИОВ   Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 7:41) Wпр=280...   8.9.2016, 8:46
- - Олеся403   Да, я об этом думала, просто не понимаю как коэффи...   8.9.2016, 9:02
- - ИОВ   Я не ВК-шник, но, ещё полагаю, что 0,089 м это нар...   8.9.2016, 9:10
- - miter   Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 7:41) что озн...   8.9.2016, 9:24
- - timofeyprof   Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 10:02) Да, я ...   8.9.2016, 9:34
- - Олеся403   Даже если брать внутренний, то Wпр=2800*(0,080)2*1...   8.9.2016, 9:38
|- - miter   Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 9:38) Даже ес...   8.9.2016, 9:48
- - Ferdipendoz   Ну проверьте себя. Найдите расход по 89 трубе при ...   8.9.2016, 9:58
|- - miter   Цитата(Ferdipendoz @ 8.9.2016, 9:58) Ну п...   8.9.2016, 10:01
- - timofeyprof   а почему 8 ч? "Продолжительность промывки t п...   8.9.2016, 10:02
- - Олеся403   В Акте промывки указали 8 часов   8.9.2016, 10:14
|- - ИОВ   Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 10:14) В Акте...   8.9.2016, 10:35
- - timofeyprof   Цитата(Олеся403 @ 8.9.2016, 11:14) В Акте...   8.9.2016, 10:22
- - Олеся403   По факту не знаю, но не тупик   8.9.2016, 10:28
- - Олеся403   ИОВ, убедили   8.9.2016, 10:54
- - Ferdipendoz   Цитата(miter @ 8.9.2016, 12:01) Так это и...   8.9.2016, 13:02
- - TALUSHA   Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-то по этим р...   29.1.2018, 16:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных