SaVikK
сообщение 8.9.2016, 11:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 4.4.2014
Пользователь №: 229446



Возник вопрос по расчету напора для насоса так называемого вертикального погружного (полупогружного ) насоса.
Суть в чем - насос устанавливается в ж/б резервуар с жидкостью. По чертежам на насос минимально допустимый (аварийный) уровень жидкости до всас. патрубка должен быть 1,4м и мы его приняли.
Вопрос в чем - при расчете подпор если до всаса - 1,4 м, а если до оси насоса - 0,7м. Возник спор как брать подпор - до всаса или до оси насоса..
Я считаю, что если жидкость опустится ниже оси насоса - то это уже не подпор.

Сообщение отредактировал SaVikK - 8.9.2016, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SaVikK   Расчет напора насоса   8.9.2016, 11:49
- - timofeyprof   Цитата(SaVikK @ 8.9.2016, 12:49) Возник в...   8.9.2016, 11:54
- - Dmitry_vk   Цитата(SaVikK @ 8.9.2016, 11:49) По черте...   8.9.2016, 11:58
|- - SaVikK   Цитата(Dmitry_vk @ 8.9.2016, 11:58) А в ч...   8.9.2016, 13:30
- - Aerl   Цитата(SaVikK @ 8.9.2016, 12:49) Возник в...   8.9.2016, 12:04
- - T-rex   Хотелось бы понять, как получилась величина до оси...   8.9.2016, 13:53
|- - SaVikK   Цитата(T-rex @ 8.9.2016, 13:53) 1. Х...   8.9.2016, 14:50
|- - T-rex   Цитата(SaVikK @ 8.9.2016, 15:50) 1. Ось н...   8.9.2016, 23:31
|- - SaVikK   Короче вот насос для расчета напора и кавитации Z1...   9.9.2016, 8:12
|- - Dmitry_vk   Цитата(SaVikK @ 9.9.2016, 8:12) Короче во...   9.9.2016, 8:55
- - Dmitry_vk   Цитата(SaVikK @ 8.9.2016, 11:49) Возник с...   8.9.2016, 16:55
- - T-rex   1. Производитель? 2. Требования к NPSHa в паспорте...   9.9.2016, 8:25
|- - SaVikK   Цитата(Dmitry_vk @ 9.9.2016, 8:55) С насо...   9.9.2016, 9:04
|- - Dmitry_vk   Цитата(SaVikK @ 9.9.2016, 9:04) Что не по...   9.9.2016, 9:46
- - T-rex   Приведена формула расчета необходимого напора насо...   9.9.2016, 9:22
|- - SaVikK   Цитата(T-rex @ 9.9.2016, 9:22) 1. Пр...   9.9.2016, 10:43
|- - Dmitry_vk   Цитата(SaVikK @ 9.9.2016, 10:43) Дело в т...   9.9.2016, 10:50
- - T-rex   С расчетом требуемого напора разобрались - величин...   9.9.2016, 11:20
- - SaVikK   Да по напору нашел еще такое : взято из "Рек...   9.9.2016, 11:37
|- - Dmitry_vk   Цитата(SaVikK @ 9.9.2016, 11:37) т.к.для ...   9.9.2016, 11:57
- - SaVikK   Всем спасибо.   9.9.2016, 11:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 4:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных