ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Регулирование производительности вентилятора, Регулирование производительности вентилятора по датчику давления
poloz-pro
сообщение 9.9.2016, 13:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 20.5.2010
Пользователь №: 57611



Уважаемые специалисты, прошу помощи!!!

Есть приточная и вытяжная системы, завязанные между собой рекуперацией. В помещении, которое они обслуживают, регулирование по давлению производим с помощью клапанов TROX.
Нужно регулировать производительность вентилятора с помощью частотника по датчику давления в канале возле установки. А что это за датчик и где его устанавливать - на этот вопрос не найду ответа.

Может ли для этих целей служить реле перепада давления и тогда куда выводить трубки - первую в канал, а вторую куда?

Есть тонкость: среда в вытяжном канале взрывоопасная. Датчик общепромышленного исполнения подойдет или нет?

Заранее благодарю за ответы!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- poloz-pro   Регулирование производительности вентилятора   9.9.2016, 13:25
- - Skaramush   - Нет. Реле это не датчик. - Нет.   9.9.2016, 13:30
- - WAKO   Цитата(poloz-pro @ 9.9.2016, 13:25) ...   9.9.2016, 14:11
- - baron.od   Цитата(poloz-pro @ 9.9.2016, 10:25) ...   12.9.2016, 9:10
- - JonnyD   Автор, а клапаны трокс у вас где конкретно стоят: ...   12.9.2016, 22:07
- - poloz-pro   Уважаемый WAKO, TROX установлен на шкафах, зонтах ...   5.10.2016, 17:55
|- - JonnyD   Цитата(poloz-pro @ 5.10.2016, 17:55)...   6.10.2016, 8:16
- - poloz-pro   Я наверное не очень понятно объясняю, но клапаном ...   6.10.2016, 9:20
- - poloz-pro   Уважаемый baron.od! Клапан TROX, который на пр...   6.10.2016, 9:41
- - poloz-pro   Уважаемый JonnyD! Клапаны установлены следующи...   6.10.2016, 9:56
- - Kotlovoy   Главная ошибка - применение двух регуляторов, влия...   6.10.2016, 9:56
- - poloz-pro   Уважаемый WAKO! Прошу подсказать: как называет...   6.10.2016, 10:13
|- - Kotlovoy   Цитата(poloz-pro @ 6.10.2016, 10:13)...   6.10.2016, 10:44
|- - WAKO   Цитата(poloz-pro @ 6.10.2016, 10:13)...   6.10.2016, 12:28
- - JonnyD   Товарищ Kotlovoy сейчас донес более доступно смысл...   6.10.2016, 11:41
- - seeker   Уважаемая POLOZ! Нужна принципиальная схема ...   6.10.2016, 13:08
- - poloz-pro   Уважаемый ,seeker! Схему скинула к Вам в личку...   8.10.2016, 11:33
|- - WAKO   Цитата(poloz-pro @ 8.10.2016, 11:33)...   16.11.2016, 21:10
- - frosteR   poloz-pro, если не будет в тягость, поделитесь стр...   10.10.2016, 0:19
- - boykogl   Добрый день,poloz-pro! Случайно натолкнулся на...   16.11.2016, 18:29


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 1:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных