Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
|
- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025 «Рекомендации по проектированию инженерных систем общеобразовательных организаций» |
АВОК в соц. сетях
|
|
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati |
Сообщений в этой теме
дед марос Omron Mx2 -управление Bldc вентильным двигателем 10.9.2016, 17:18 Pawel Вы делали автонастройку?
Какая мощность ПЧ? 10.9.2016, 18:51 дед марос Да, автонастройка. ПЧ на 5,5 кВт. 10.9.2016, 20:58 LordN какой именно компрессор пробуете крутить? 11.9.2016, 5:45![]() дед марос Цитата(LordN @ 11.9.2016, 5:45) какой име... 11.9.2016, 7:37 дед марос Еще есть рекомендации из европейского опыта-во вло... 11.9.2016, 8:39 dobrinia Салам!
Пусковое время до 60С попробуй увеличит... 13.9.2016, 13:09 Andy79 А с чего Вы решили, что у Вас PM motor (PMSM), ког... 13.9.2016, 14:54 дед марос Спасибо, значит ли это, что пока без вариантов исп... 13.9.2016, 17:43 Andy79 Общепромышленные ПЧ для этого типа двигателей не п... 13.9.2016, 17:55![]() dobrinia Цитата(Andy79 @ 13.9.2016, 17:55) Общепро... 19.9.2016, 13:53 дед марос Большое спасибо ! 14.9.2016, 4:05
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
Реклама
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7 Последние сообщения Форума
Книжная полка АВОК
Биржа труда АВОК
|
||||||||||||||
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 17:37 |
| Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных |