> Abb Acs580 на дутьевой вентилятор, Проблема запуска АД (160 кВт) с применением ПЧ АББ.
Biligt
сообщение 15.9.2016, 4:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.6.2016
Пользователь №: 299984



Всем Привет!

Установили ПЧ АББ ACS580 (200кВт) на асинхронный двигатель дутьевого вентилятора (старый, 90х годов, 160кВт, 735об/мин)

Регулируется все из диспетчерского пункта (сигнал на запуск/останов, задают выходную частоту через 4-20мА).
Сначала запустили АД без нагрузки, ПЧ выдавал частоту приблизительно 50 Гц, ток АД 100 А, момент 1,2%, короче все было нормально.
Потом с нагрузкой, и здесь вот и проблема возникла. Запустили АД, ПЧ выдает где-то примерно 50 об/мин, а ток уже 300-330А, что уже превышает ном ток АД. Короче, не можем запустить двигатель с нагрузкой.

Посоветуйте, что делать.
Заранее благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Biligt   Abb Acs580 на дутьевой вентилятор   15.9.2016, 4:04
- - mr_Frodo64   Проверяйте введенные параметры мотора и адекватнос...   15.9.2016, 7:50
- - Pawel   Время разгона-торможения, вообще какой макрос заби...   15.9.2016, 9:32
|- - DriverFirst   Цитата(Pawel @ 15.9.2016, 9:32) почему па...   15.9.2016, 13:27
|- - mr_Frodo64   Цитата(DriverFirst @ 15.9.2016, 13:27) ск...   15.9.2016, 19:46
|- - DriverFirst   Цитата(mr_Frodo64 @ 15.9.2016, 19:46) как...   15.9.2016, 22:17
|- - mr_Frodo64   Цитата(DriverFirst @ 15.9.2016, 22:17) оч...   16.9.2016, 20:54
|- - DriverFirst   Цитата(mr_Frodo64 @ 16.9.2016, 20:54) НУ ...   17.9.2016, 23:33
- - Сергей Валерьевич   Цитата(Biligt @ 15.9.2016, 5:04) Сначала ...   16.9.2016, 22:25
|- - mr_Frodo64   Цитата(Сергей Валерьевич @ 16.9.2016, 22...   17.9.2016, 7:49
|- - Сергей Валерьевич   Цитата(mr_Frodo64 @ 17.9.2016, 8:49) Т.е....   17.9.2016, 9:40
- - WRybkin   Зависимость U=f(F) какая стоит? Для вентилятора в ...   17.9.2016, 9:06
- - Biligt   Спасибо всем! Все получилось. Запустили двига...   23.9.2016, 8:34
- - umidalisaidaliev   Здравствуйте уважаемые специалисты прошу Вас помоч...   19.11.2016, 10:30
- - Kotlovoy   Не бывает оборотов выше 3000 при 50 Гц.   19.11.2016, 11:19
|- - mr_Frodo64   Цитата(Kotlovoy @ 19.11.2016, 11:19) Не б...   19.11.2016, 21:00
|- - Kotlovoy   Цитата(mr_Frodo64 @ 19.11.2016, 21:00) А ...   19.11.2016, 21:43
|- - mr_Frodo64   Цитата(Kotlovoy @ 19.11.2016, 21:43) Я не...   19.11.2016, 23:19
|- - Kotlovoy   Цитата(mr_Frodo64 @ 19.11.2016, 23:19) Вы...   19.11.2016, 23:34
|- - mr_Frodo64   Цитата(Kotlovoy @ 19.11.2016, 23:34) Не, ...   20.11.2016, 9:23
- - Pawel   У вас скорее всего работает защита по перегреву дв...   19.11.2016, 12:41


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных