Здравствуйте товарищи, вопрос такого характера, делаю ремонт в квартире, решил сделать студию с отдельной спальной что бы хоть как-то визуально увеличить пространство! Вопрос встал с вентиляцией для кухни, решил я установить приточно-вытяжную систему (далее ПВС) исключительно для зоны кухни, что бы запах при приготовлении пищи как можно меньше проникал в другие части квартиры.

Зона кухни 2,9м Х 2,7м Высота потолка 2,8м объем кухни без учета мебели 21куб.(то есть когда установиться мебель то объем станет меньше).

Характеристики ПВС Electrolux EPVS-200 STAR:
Вес: 17 кг
Размеры: 750x505x245 мм
Воздухообмен: 205 м3/ч
Воздуховод: Круглый
ДУ: Да
Электропитание: 230/50/1 В/Гц/Ф
Диаметр: 95 мм
Тип нагревателя: рекуператор
Установка: В любом положении

*Хотел бы обратить внимание что на плане указанно что приточные дефлекторы установлены прямо над барной стойкой, предполагается что они будут дуть не вертикально, а под углом в сторону кухни (как бы отбивая загрязненный воздух обратно на кухню не давая ему распространяться дальше)!

*Так же я думаю что ПВС будет работать не постоянно, а только в момент приготовления пищи.

Так вот вопрос, хватит ли этой системы для продуктивной очистки воздуха от запаха?
Облазил весь интернет, но так и не нашел точной цифры воздухообмена в час под эту задачу!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Alex_Dikinson   Приточно вытяжная вентиляция в зоне кухни студийной квартиры   15.9.2016, 11:39
- - baron.od   Вам приток нужно перенести в верхний правый угол, ...   15.9.2016, 11:56
- - vnipi   Добрый день. На мой взгляд, логичней было бы разм...   15.9.2016, 11:58
- - Alex_Dikinson   К сожалению трубу вывести не получиться в дальнюю ...   15.9.2016, 12:21
- - baron.od   Цитата(Alex_Dikinson @ 15.9.2016, 8:39) В...   15.9.2016, 12:28
|- - инж323   Цитата(baron.od @ 15.9.2016, 12:28) кроме...   15.9.2016, 22:58
- - Alex_Dikinson   Искал давление воздуха ПВУ, не чего не нашел! ...   15.9.2016, 12:35
|- - baron.od   Цитата(Alex_Dikinson @ 15.9.2016, 9:35) И...   15.9.2016, 13:06
- - Alex_Dikinson   вероятно я просто искал цифру!) а там целый гр...   15.9.2016, 13:55
- - baron.od   Если у Вы покупаете установку без дополнительного ...   15.9.2016, 15:12
|- - ИОВ   Стандартный трубчатый шумоглушитель имеет, практич...   15.9.2016, 15:35
- - vnipi   Добрый вечер. Цитата(Alex_Dikinson @ 15.9.201...   15.9.2016, 22:44
- - Alex_Dikinson   Подвожу свои итоги понимания! )) Для начала не...   16.9.2016, 10:44
- - Skaramush   Тему переношу по месту назначения. Автору - попроб...   16.9.2016, 10:48
- - Alex_Dikinson   в том то и дело что я это все представлял не много...   18.9.2016, 18:30
- - Skaramush   Вот и попробуйте представить своё "трамбуем...   18.9.2016, 18:52
- - Alex_Dikinson   то есть даже в последней схеме будет работать сама...   18.9.2016, 19:31
- - Skaramush   Последняя работать будет. Но. В плюс к ней у Вас е...   18.9.2016, 19:41
- - Alex_Dikinson   Да, планирую вытяжку над плитой (зонд). Скажите, а...   18.9.2016, 22:59
- - Skaramush   Не зонд, а зонт. Есть, знаете ли, нюанс. Эффект за...   19.9.2016, 6:23
- - Alex_Dikinson   Зонт- все верно, опечатался) ну так на Ваш взгляд,...   19.9.2016, 9:36
- - Skaramush   Для квартиры в целом - от самой дальней точки. Тог...   19.9.2016, 9:48
- - Alex_Dikinson   Я понял о чем вы, а например на ПВС поставить доп....   19.9.2016, 10:03
- - Skaramush   Или предусмотреть на установке отключение вытяжног...   19.9.2016, 10:45
- - Alex_Dikinson   Вы имеете ввиду что включил зонт, включил вентилят...   19.9.2016, 13:00
- - Skaramush   Установка у Вас с рекуператором?   19.9.2016, 13:03
- - Alex_Dikinson   да, рекуператор! Но не уверен что там можно по...   19.9.2016, 13:32
- - Skaramush   Местные отсосы (Ваш зонт) делаются для того, чтобы...   19.9.2016, 13:38
- - Alex_Dikinson   Вот и я в замешательстве, голова уже кипит, сомнев...   19.9.2016, 13:53
|- - vsklokoch   Цитата(Alex_Dikinson @ 19.9.2016, 14:53) ...   20.9.2016, 9:55
- - инж323   А таки жилую комнату в этот "балет" с ве...   19.9.2016, 14:08
|- - Alex_Dikinson   рекуперация в данном случае я воспринимаю как бону...   21.9.2016, 18:17
- - Alex_Dikinson   ну да)) принципиально, цель же все та ки от запаха...   20.9.2016, 11:08
- - vsklokoch   Цитата(Alex_Dikinson @ 20.9.2016, 12:08) ...   21.9.2016, 0:05


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных