Здравствуйте, помогите с видами работ и учетом деталей в спецификации
Делаю реконструкцию дет.дома, бывший дет.сад на 200 мест 1974 года, никаких чертежей по ОВ нет, в тех.задании сказали чтоб радиаторы (чугунные) оставили, а поменяли только магистраль и подводки к ним.
Была по видимому горизонтальная попутная система, т.к. все подводки радиаторов уходят в пол.
В тех.подполье проложены магистрали, и не большое количество стояков (видимо для второй этаж)
Решили делать тупиковую двухтрубку, с боковым подключением радиаторов.
Прилагаю картинку
Прошу помочь в учете всех видов работ и какие детали нужно будет учесть (глухие пробки, уплотнители, установка крана Маевского на чугунный радиатор и тд.)
Демонтаж будет только подводок до уровня пола и заделка дыр цементно-песчаным раствором.
Так же есть где подводка к радиаторам ф32, ее так же меняем на подводку ф20 ( и что для этого нужно учесть )

Сообщение отредактировал serious - 16.9.2016, 15:04
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- serious   Реконструкция системы отопления   16.9.2016, 15:03
- - Inchin   Цитата(serious @ 16.9.2016, 15:03) Здравс...   16.9.2016, 16:22
- - serious   Будет и проект и гидравлический расчет и ее увязка...   19.9.2016, 6:47
|- - Inchin   Цитата(serious @ 19.9.2016, 6:47) Теплоте...   19.9.2016, 12:17
|- - serious   Спасибо Огромное за обсуждение и советы Цитата(In...   19.9.2016, 14:14
|- - Inchin   Цитата(serious @ 19.9.2016, 14:14) Да, ст...   19.9.2016, 15:21
- - Амиго   а гидравлику по номинальной мощности радиаторов бу...   19.9.2016, 11:37
- - elessar   1. Диаметры подводок к прибору меньше диаметра сто...   19.9.2016, 12:01
- - Inchin   Топикстартер! Как же Вы проект собрались делат...   19.9.2016, 15:13
- - Амиго   ЦитатаНа чертеже везде добавил толщину стенки, гла...   19.9.2016, 15:20
- - Амиго   ЦитатаЕсли у заказчика нет денег, то зачем он брал...   19.9.2016, 15:23
|- - Inchin   Цитата(Амиго @ 19.9.2016, 15:23) мелкие и...   19.9.2016, 15:27
- - ИОВ   Цитата(serious @ 16.9.2016, 15:03) Делаю ...   19.9.2016, 17:29
- - Амиго   ЦитатаПохоже, у Вас бюджетный объект (детдом) - вс...   19.9.2016, 17:52
- - serious   Цитата(Амиго @ 19.9.2016, 18:52) Да не. О...   21.9.2016, 6:34
- - ИОВ   Данные обследования, зафиксированные на момент обс...   21.9.2016, 14:47


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных