Пользователь №: 101850



случилась беда, решили поставить на объекте на чиллер тепло обменник. ставили сантехники данных не знаю но со слов поставщика очень большой. тех задание не видел. карту его тоже.
итог 2 чиллера по 190 кВт. при работе 1 го. потери в ТО ( этилен гликоль вода) 10 градусов. с чиллера 5,5-6 выходит. на доводчики уже 16 поступает. итог жарко.
есть два варианта
1) перепрошить контроллер на этилен гликоль чтобы себя не спасал постоянно. и снизить температуру до -5 на выходе. тогда с учетом потерь на ТО все будет гуд.
( как сильно снизиться коэффициент пр-ти? и сможет ли он так охладить воду?
2) слить жижу налить воду убрать тепло обменник. тогда тоже будет хорошо
3) залить антифриз во всю систему. ( дорого около 3,5 тонн воды)

нужно принимать решение как правильнее решить вопрос.
подскажите лучшее решение. я думаю нужно перейти на воду
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- VasiliAK   возможности чилера по минусовой воде?   17.9.2016, 12:15
- - Kostia   1) перепрошить контроллер на этилен гликоль чтобы ...   19.9.2016, 12:41
- - SSA   2 ТС Если Вы не знаете параметров теплообменника, ...   21.9.2016, 15:59
- - VasiliAK   Мне нужен ответ на вопрос 1) какое падение темпера...   23.9.2016, 3:24
- - v-david   Цитата(VasiliAK @ 17.9.2016, 12:15) 3) за...   23.9.2016, 11:12
- - VasiliAK   В моем понимании специально обученные люди это про...   24.9.2016, 4:34
- - v-david   Цитата(VasiliAK @ 17.9.2016, 12:15) итог ...   24.9.2016, 8:59
|- - VasiliAK   Цитата(v-david @ 24.9.2016, 8:59) Из...   25.9.2016, 16:42
- - vovganmgk   нужны расчетные цифры на теплообменник, по факту м...   25.9.2016, 8:22
- - VasiliAK   зайдем с другой стороны. если вы закладываете ТО н...   25.9.2016, 9:37
- - Blade runner   ТО уже есть или надо подобрать ?   25.9.2016, 17:29
- - VasiliAK   ТО есть. нужно понять. Если ТО может быть с потере...   25.9.2016, 17:34
- - Blade runner   А зачем он там стоит ?   25.9.2016, 17:41
- - v-david   Цитата(VasiliAK @ 25.9.2016, 16:42) ... р...   25.9.2016, 18:21
- - VasiliAK   Кто нибудь скажите какое реальное снижение темпера...   26.9.2016, 3:55
- - v-david   я подбираю на 2с, это реально   26.9.2016, 6:45
- - VasiliAK   отлично спасибо. значит схема рабочая проблема реа...   26.9.2016, 10:33


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 2:01
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных