Добрый день всем! Нужна помощь!
Ситуация такая: есть проектируемый водопровод, кольцо и ответвления от него. До гидранта тупиковая ветка 180 метров, далее идет еще 100метров водопровода для хозяйственно - питьевых нужд с расстановкой колодцев для подключения потребителей. Обычно так делала и вопросов не возникало.
А теперь мне выставляют замечание - "тупиковые участки водопроводной сети, не зависимо от расхода на наружное противопожарное водоснабжение, выполнены протяженностью более 200 м, что не соответствует требованиям п. 10.5 СП 31.13330.2012, п. 8.4 СП 8.13130.2012."
Рассудите нас пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- МАЛАЯ   Тупиковая ветка на хозяйственно-противопожарном водопроводе   19.9.2016, 13:40
- - МАЛАЯ   В продолжение темы: По СП: 11.5 Водопроводные сети...   19.9.2016, 15:10
- - Aerl   Цитата(МАЛАЯ @ 19.9.2016, 16:10) В продол...   19.9.2016, 15:19
- - МАЛАЯ   Это деревня существующая, на тупиковой сети - част...   20.9.2016, 1:49
- - Ferdipendoz   Ну в принципе, на мой взгляд, верное замечание. ...   20.9.2016, 7:34
- - Aerl   Цитата(Ferdipendoz @ 20.9.2016, 7:34) Уча...   20.9.2016, 9:48
- - Сантехник   Не надо переосмысливать снип, надо в него верить. ...   20.9.2016, 10:11
- - PesPes   это одна линия (хоз ппв) и превышает 200м   20.9.2016, 10:35
- - Skorpion   Цитата(Сантехник @ 20.9.2016, 10:11) Не н...   20.9.2016, 21:20
|- - Ferdipendoz   Цитата(Skorpion @ 20.9.2016, 23:20) Вот F...   21.9.2016, 5:31
|- - Skorpion   Цитата(Ferdipendoz @ 21.9.2016, 5:31) Это...   21.9.2016, 8:33
- - Aerl   Цитата(Ferdipendoz @ 20.9.2016, 7:34) Уча...   21.9.2016, 8:46
- - PesPes   с чем вообще связано подобное ограничение в 200м?   21.9.2016, 9:42
|- - Serg Ivanov   Цитата(PesPes @ 21.9.2016, 9:42) с чем во...   21.9.2016, 15:22
- - Ferdipendoz   В таком случае, они должны как-то разделяться. При...   21.9.2016, 15:38
- - Skorpion   Цитата(Ferdipendoz @ 21.9.2016, 15:38) В ...   21.9.2016, 17:11
- - Serg Ivanov   Цитата(Ferdipendoz @ 21.9.2016, 15:38) Мо...   22.9.2016, 9:43


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 18:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных